Страница 3 из 5

Re: нужен совет

СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 18:32
kulibin
Danger писал(а):Армстронги не пойдут-потолок высокий,да и хозяин их не любит.придется в этих помещениях по стенам что нибуть придумывать. Что-то у меня не ладится с сообщениями-вчера опять писал-их нет,пальцы корявые! Кое что сваял-хочу на <ваш суд> выложить-не пойму как фото вставить.

Это потому что все привыкли, что армстронг - это растровый уродец. А наш - он другой ;)

Re: нужен совет

СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 10:26
изобретатель
Ну да , симпатяга 1234

нужен совет

СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 12:55
westnik
Проектирую освещение, в светильники OWP/S 418 устанавливаю светодиодные лампы УНИПРО-60-2.
вопрос:
заказчик требует установить на линию освещения светильников со светодиодными лампами блоки защит от перенапряжения
кто знает что за блок защиты?
на обычные лампы и галогенки есть блоки, на светодиодные не видел.....

Re: нужен совет

СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 00:00
kulibin
Что то в этом роде http://alled.ru/product-300.html
Мы его сейчас не производим ввиду полного отсутствия спроса. Пока гром не грянет - мужик не перекрестится. Ваш заказчик, видимо, редкое исключение :)

Re: нужен совет

СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 09:00
westnik
http://alled.ru/product-300.html -
Модуль защиты рекламных установок "МЗ-1"
а паспорт на него имеется? (нужно сертифицированное изделие)
желательно знать все технические характеристики
светодиодное освещение устанавливается в шахту.
Сам М3-1по виду имеет наверное защиту по IP54-67.
освещение запитывается от шахтных агрегатов http://elektro-mehanik.org.ua/load/agre ... /2-1-0-227
питание светильников со светодиодными лампами будет осуществлятся через трехфазное напряжение 220 В.(изолированная нейтраль)
трехпроводная сеть: приходит фаза "А" 220В+ уходит фаза "В" 220В + заземление корпуса,
Чередование на светильниках фаз: АВ, ВС, АС.

Re: нужен совет

СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 09:42
kulibin
Нет, сертификата нет. Собственно, наверняка аналогичные приборы есть в продаже, поищите.

Re: нужен совет

СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 13:18
westnik
а можно поставить на линию освещения светодиодных ламп блок защиты "гранит" *(ноотехника)?

Re: нужен совет

СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 16:30
adapter
Защитное устройство "Гранит" и подобные, предназначено
для защиты галогенных (накальных) ламп от броска тока при начальном
включении. В схеме имеется контроллер и симистор.
При включении ток в нагрузке 1...3 сек. плавно нарастает и вот вся защита.
Для защиты от перенапряжений нужна другая схема. Сложность защиты зависит от
имеющихся финансовых ресурсов.

Re: нужен совет

СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 17:05
westnik
по защите Гранит-ом... звонил в Белоруссию,производителю.... однозначно сказали: ставить нельзя!

Re: нужен совет

СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 18:50
kulibin
Озвучьте количество - может, если штук от 100, можно и сделать по вашему заказу.

Re: нужен совет

СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 13:07
westnik
на данный момент нужен один... но сертифицированный.но так как на производстве ставим в основном светодиодное освещение (приказ свыше), и если ваше устройство идеально(или типа того) подходит для нас, то это устройство будет ставится на все линии светодиодного освещения.

Re: нужен совет

СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 14:10
adapter
Тема защиты светодиодов от перенапряжений достаточно освещена
в ветке "питание светодиодов"
Готовые и сертифицированные защиты есть и они предназначены:
- для защиты от грозовых импульсных перенапряжений
- для защиты от коммутационных импульсных перенапряжений.
Есть трёх классов:
- класс I (B) Защита от прямых ударов молнии. Устанавливается на вводе
в здание, в Главном Распределительном Щите. Однофазный, класс В от 1600руб.
- класс II (C) Защита от коммутационных помех и вторая ступень молниезащиты.
Устанавливается в Распределительном Щите. Однофазный, класс С от 1100руб.
- класс III (D) Защита от остаточных бросков напряжения. Устанавливается
непосредственно возле Потребителя. Однофазный, класс D от 1000руб.
Изготовлены к корпусах похожих на автоматические выключатели.
Схема на варисторах, т.е. на принципе поглощения энергии.

Re: нужен совет

СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 22:41
kulibin
westnik писал(а):на данный момент нужен один... но сертифицированный.но так как на производстве ставим в основном светодиодное освещение (приказ свыше), и если ваше устройство идеально(или типа того) подходит для нас, то это устройство будет ставится на все линии светодиодного освещения.

Подобные варианты не проходят :) Разрабатывать и сертифицировать устройство исходя из смутных перспектив внедрения не будет никто.

Re: нужен совет

СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 00:13
изобретатель
Ежели сделать супер-пупер защиту на все случаи жизни, она будет сильно дороже светильников... Оно надо :?:

Re: нужен совет

СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 08:53
westnik
на данный момент ставлю для сети освещения свтодиодными лампами реле контроля фаз, который обеспечивает много чего