Страница 1 из 1

Горят лампы в большой группе.

СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 20:56
Zdob
Коллеги приветствую.
Ситуация такая, ближе к концу гарантийного срока регулярно выгорают драйвера ламп освещения складской зоны. Пришлось подключаться к вопросу, осмотр и замеры показали что освещение склада раскинуто тремя группами (каждая на разной фазе) по 75, 85, 89шт Х 45 Вт. каждая лампа.
Обратились к производителю - рекомендация в группе использовать не более 50 шт. Теперь есть задумка установить в разрез середины группы реле задержки включения, дабы группа включалась не разом, а каскадно - первая половина и за ней через 3 секунды вторая половина группы.
Как думаете - прокатит? Поможет снизить нагрузку?

Re: Горят лампы в большой группе.

СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 02:54
Лоцман
Вы хотите, чтобы ваши драйвера выгорали через пару месяцев после окончания гарантийного срока? Предложите лучше производителю задуматься о повышении надёжности драйверов.

Re: Горят лампы в большой группе.

СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 09:44
Zdob
Лоцман писал(а):Вы хотите, чтобы ваши драйвера выгорали через пару месяцев после окончания гарантийного срока? Предложите лучше производителю задуматься о повышении надёжности драйверов.

Конечно я хочу чтоб они работали вечно... Но я реалист, лампы куплены и по гарантии их пока ремонтируют. Что потом? Подозреваю что комплектующие для самостоятельного ремонта нам никто не продаст...

Re: Горят лампы в большой группе.

СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 11:58
dua3
Zdob писал(а):
Лоцман писал(а):Вы хотите, чтобы ваши драйвера выгорали через пару месяцев после окончания гарантийного срока? Предложите лучше производителю задуматься о повышении надёжности драйверов.

Конечно я хочу чтоб они работали вечно... Но я реалист, лампы куплены и по гарантии их пока ремонтируют. Что потом? Подозреваю что комплектующие для самостоятельного ремонта нам никто не продаст...


Зря вы так. Задайте параметры драйверов и предложений на форуме будет предостаточно

Re: Горят лампы в большой группе.

СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 13:50
Zdob
dua3 писал(а): Задайте параметры драйверов и предложений на форуме будет предостаточно

Пока лампы на гарантии будем ремонтировать за счет производителя... Основной вопрос - влияет ли количество ламп в группе на их работоспособность? Не нужно ли уменьшить до рекомендуемого производителем количества?

Re: Горят лампы в большой группе.

СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 20:37
Invisible_Light
Zdob писал(а):
Лоцман писал(а):Вы хотите, чтобы ваши драйвера выгорали через пару месяцев после окончания гарантийного срока? Предложите лучше производителю задуматься о повышении надёжности драйверов.

Конечно я хочу чтоб они работали вечно... Но я реалист, лампы куплены и по гарантии их пока ремонтируют. Что потом? Подозреваю что комплектующие для самостоятельного ремонта нам никто не продаст...


Есть предложения на форуме - по комплектам для самостоятельной сборки. Набор линеек + драйвер.
Можно и раздельно купить, драйверы отдельно, линейки отдельно.
Подбирайте цена/качество, если надёжность нужна.
Диоды выгорают от перегрузки и перегрева. Драйверы могут тоже перегреваться или ненадёжные комплектующие.
Могут и выбросы по сети идти.

Re: Горят лампы в большой группе.

СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 00:27
Zdob
Invisible_Light писал(а):Могут и выбросы по сети идти.

Вот уже интереснее... С одной партии светильники в меньших группах работают без проблем. В других, больших группах горят регулярно. Так может быть дело в бросках напряжения в отдельных группах, а не в количестве светильников? Как проверить/защитить?

Re: Горят лампы в большой группе.

СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 12:09
BVlad
Могут пусковые токи большие быть. Чем больше светильников в ветке, тем больше выброс.

Re: Горят лампы в большой группе.

СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 09:14
adapter
пусковые токи большие быть. Чем больше светильников в ветке, тем больше выброс.

Нужно компенсировать индуктивность ветки
На входе каждого светильника нужно ставить параллельно L-N сети R+C последовательная цепь на 1000...1500VDC
Для гашения выбросов напряжения нужно ставить параллельно L-N сети варистор+разрядник последовательная цепь на 350...400VDC