twiss
Invisible_Light писал(а):В драйверах греются : ключевой транзистор (либо микросхема, содержащая ключевой транзистор) и трансформатор.
Корпус драйвера пластиковый, компаунд в середине, не отводит тепло на днище, тепло копится, как в термосе.

Возможно, линейки мигали из-за части оказавших диодов, включенных последовательно. Плотно ли прилегают линейки к основанию светольников или согнулись горбом и есть воздушная щель между линейкой и основанием?


Линейки проверили - они все работают. это блоки питания не могли стартануть.
Линейки прилегают плотно, горбов нет. закреплены к корпусу клёпками, промазаны термопастой. Одна линейка - один блок питания.

Какой вариант? крепить их к теплоотводу вверхногами?
Хочу вынести их в отдельную коробку: возможно будут лучше охлаждаться + не так затратно будет происходить замена драйверов в следующий раз.

Как можно проверить / исключить вариант с перенапряжением сети?

Re: вопрос по освещению цеха. какие подобрать светильники?

СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 21:55
Invisible_Light
Для защиты от перенапряжения надо ставить соответсвующий фильтр, если защита не предусмотрена в самом драйвере. Защита может быть одноразовая (вышибание предохранителя) или многоразовая, включающая нагрузку после пропадания пика напряжения.

Re: вопрос по освещению цеха. какие подобрать светильники?

СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 23:10
twiss
Invisible_Light писал(а):Для защиты от перенапряжения надо ставить соответсвующий фильтр, если защита не предусмотрена в самом драйвере. Защита может быть одноразовая (вышибание предохранителя) или многоразовая, включающая нагрузку после пропадания пика напряжения.

это очень хороший совет, и можно поподробнее: какие фильтры, где брать и прочее?

Но я спросил, как можно проверить / исключить вариант с перенапряжением сети?
(ведь возможно что перегрев блока и разрушение его наступило в следствии перенапряжения сети)


Мы брали часть блоков с защитой от 380 вольт а часть без нее. будем поднимать документы и смотреть.

еще смотрели тепловизором, при цеховой температуре +15 температура корпуса светильника была +29-30 градусов.
на блоки , внутрь корпуса не догадались посмотреть.

брали получается три партии разных. а конец им начал наступать лавинообразно в короткий промежуток времени: октябрь-ноябрь

Re: вопрос по освещению цеха. какие подобрать светильники?

СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 23:24
Invisible_Light
Вопросы по защите задайте производителям драйверов (кто откликнется).

На форуме Kulibin и Soyer.

Re: вопрос по освещению цеха. какие подобрать светильники?

СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 23:43
Aleksandr_A
Моргают - значит блоку уже труба. Где то отошла пайка у блока. Меняйте блоки по гарантии. Причин может быть несколько (тр-ор, ключ, заливка), виден явный перегрев.

На 1м ТПК-005 теплоотвода предостаточно. Но, вынести блоки не помешает.

Re: вопрос по освещению цеха. какие подобрать светильники?

СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 00:07
Aleksandr_A
twiss писал(а):очень жалею, что у нас ограничен бюджет и мы не можем у александра, выкупить линеек сразу миллиона на 2-3.


А нам как жаль :) .

Не торопитесь, скоро у нас блоки запустятся в производство.

Re: вопрос по освещению цеха. какие подобрать светильники?

СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 00:10
voxy
... Меняйте блоки по гарантии...
(хороший совет)
... voxy писал(а):
- экономию эл-ва,
- сокращения обслуживания,
- увеличения освещённости,
- безотказной работы,
- ...или всё сразу ?

Все сразу и без хлеба
twiss

Ты помнишь, как всё начиналось ?! ;)
Всё сразу и .... не получилось ?!
А что Александр А рекомендовал по питалову ?
Или сами выбирали "самые лучшие" драйверы ?
Тогда зачем взяли залитые ? :x
Жду ответов...

Re: вопрос по освещению цеха. какие подобрать светильники?

СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 00:14
Proizvoditel
twiss писал(а): конец им начал наступать лавинообразно в короткий промежуток времени: октябрь-ноябрь


Надо сказать эта модель БП самая хреновая у Ирбиса. Попробуйте поставить блоки в алюминии. они подольше живут.

Re: вопрос по освещению цеха. какие подобрать светильники?

СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 00:19
Aleksandr_A
voxy писал(а):Тогда зачем взяли залитые ? :x
Жду ответов...


Александр рекомендовал Аргосы ИП20 в начале 16г.. А из-за проблем с отгрузкой у Аргоса, Ирбисы ничем не хуже.

А чем Вас не устраивают залитые?

Re: вопрос по освещению цеха. какие подобрать светильники?

СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 00:22
Aleksandr_A
Proizvoditel писал(а):
twiss писал(а): конец им начал наступать лавинообразно в короткий промежуток времени: октябрь-ноябрь


Надо сказать эта модель БП самая хреновая у Ирбиса. Попробуйте поставить блоки в алюминии. они подольше живут.


Некоторые партии Ирбисов до сих пор живут без потерь.

Другое дело, что качество сборки и контроль комплектующих входящих ... Но это уже отдельная тема.

Re: вопрос по освещению цеха. какие подобрать светильники?

СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 00:32
voxy
...Ирбисы ничем не хуже....
...Но это уже отдельная тема....

Первый раз что ли обсуждаем эти "грабли" !!!
Кому охота -
- найти время и человека,
- снять светильник и определить неисправность,
- вести переписку с производителем о гарантиях,
- отправить неисправные ТК,
- ждать пока появятся у производителя те, самые,

- опять ждать, писать, звонить, менять...

Романтика !!!

Re: вопрос по освещению цеха. какие подобрать светильники?

СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 00:48
Aleksandr_A
voxy писал(а):...
Первый раз что ли обсуждаем эти "грабли" !!!
...
Романтика !!!


Знаете где по другому и молчите???
У меня и от Аргоса осадок есть нормальный.
Скажите 99-100% надежного производителя.
Остальное эмоции.

Re: вопрос по освещению цеха. какие подобрать светильники?

СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 01:44
voxy
...Знаете где по другому и молчите???...

Молчу ?! :oops:

Конечно, за 5 лет на форуме я не отличаюсь особым словоблудием...
(Мне проще благодарность оставить.)

Давно ( 3 года) только и говорю о недостатках источников тока. Но разве слушают... :twisted:
За рубежом уже улицы освещают постоянным током( напряжением), а мы всё топчемся.
Сам уже в ленту вложился, сейчас модули под стандартные напряжения испытываю...
Чуть ли не в каждом сообщении кричу о "драйверном"тупике...

Вам надёжнее(поновее) или попроще (побыстрее) ?!
Даже при одной цене ответ чаще второй... grabli

Re: вопрос по освещению цеха. какие подобрать светильники?

СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 11:01
Aleksandr_A
voxy писал(а):Давно ( 3 года) только и говорю о недостатках источников тока. Но разве слушают...


А чем отличаются источники тока от напряжения (схемотехника) ? :D

Недостаток только один, отсутствие грамотного персонала. Который бы отвечал за свои действия или хотя бы понимал, что делает при производстве.

Re: вопрос по освещению цеха. какие подобрать светильники?

СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 11:27
twiss
Aleksandr_A писал(а):Не торопитесь, скоро у нас блоки запустятся в производство.