Всем привет, возникла проблема.
Подскажите, в чем может быть причина и решение.
Начали тускнеть линейки в светильниках. Например висит светильник, в нем 5 или 6 линеек.
И 3 из них допустим начинают моргать:пытаются разжечь линейки и тухнут потом снова.
Очень похоже, как буд-то на люминистцентке нерабочий стартер.
Сняли один светильник из 5 линеек не работает 3.
В отсеке линеек - видны коричневые пятна, как буд-то сажа осела при взрыве конденсатора.
Вынули блоки питания. Три блока имеют трещины по основанию, два блока целые. Все линейки целые и работают.
Повреждения на блоках одинаковые.
Я предполагаю что вода не попадала в корпус - потому что нет следов.
Я так же предполагаю что причины могли быть следующие:
- перегрев блоков питания
- перенапряжение в эл.сети предприятия
- криворукий монтаж электрокабелей(замыкание накороткую или корпус) хотя визуально все провода и сборки целые
- производственный дефект блоков питания (Эти блоки ирбис. стали брать с лета 2016 года, а первые блоки от другой компании работают без нареканий с весны 2016 года)
уши крепления я отломал, когда разбирал блок питания.
В середине блока какой-то трансформатор, где как раз потемнение компаунда
И на одном блоке вздутая крышка малого конденсатора.
Большой залит компаундом и не видно состояние