Страница 1 из 1

реконструкция освещения в офисе

СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 21:40
Александр19
Изначально были установлены светильники ЛПО 2X18, как видно из фото были закрыты матовым поликарбонатом, потери в нем более 30%, освещенность на уровне стола была в передела 300Лк. В реконструкции были использованы комплекты РКМ-24. После переделки освещенность на уровне стола примерно 500Лк. На фото световые пятна получились размыто. Как реально выглядит световое пятно светильника, видно на фото 1-1 в отражении рядом с прибором. В общем стало светлее, и цветопередача улучшилась.

Re: реконструкция освещения в офисе

СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 01:31
kulibin
Модернизация квадратного светильника под 75 Вт металлогалогеновую лампу. Матрица 3FCC25, линза LP-1, профиль R-123, драйвер RLD1018.

Re: реконструкция освещения в офисе

СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 22:54
изобретатель
Дошли руки для себя светильник переделать, уж больно дохло люмки светят! Светодиоды Sannix 8 в режиме 0,7А, потребление с учетом КПД питания около 32Вт, как светит видно, люксметр подтверждает...

Re: реконструкция освещения в офисе

СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 00:05
kulibin
У меня точно такой над фрезером висит, давно переделанный :)

Re: реконструкция освещения в офисе

СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 00:16
ilkose
Смысл решетки для светодиодов?

Re: реконструкция освещения в офисе

СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 00:20
kulibin
Да как и у любого рассеивателя - создает защитный угол. По секрету сказать - из обычной проволочной сетки и то можно сделать стильный абажур :) Вспоминаю совковые светильники для подъездов, где рассеиватель из высечки делали. Вроде, до сих пор выпускают.

Re: реконструкция освещения в офисе

СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 05:41
soratnik
изобретатель писал(а):Дошли руки для себя светильник переделать, уж больно дохло люмки светят! Светодиоды Sannix 8 в режиме 0,7А, потребление с учетом КПД питания около 32Вт, как светит видно, люксметр подтверждает...


После реконструкции резкие тени на стене от решетки. Не мешают?

Re: реконструкция освещения в офисе

СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 09:03
изобретатель
Тени фотик подчеркивает, в реале малозаметны. Решетки оставлены из соображений дизайна, в помещении 6 таких светильников.

Re: реконструкция освещения в офисе

СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 09:34
Max-ti
А светики припаивал или уже готовые модули использовал? Вопрос к тому - у этих светиков судя по даташиту теплопроводящая площадка большая и совмещена с анодом -
теоретически припаивать легко должно быть.

Re: реконструкция освещения в офисе

СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 09:39
изобретатель
Светики паять уже нет времени, заказываем готовые планки. Припаивать к алюминиевой плате обычным паяльником почти невозможно, слишком велик отток тепла.

Re: реконструкция освещения в офисе

СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 09:46
Max-ti
А как же "Нет ничего невозможного, если хорошо подумать"?
Все это я проходил, технология более-менее понятна, просто не хотелось-бы покупать кота в мешке

Re: реконструкция освещения в офисе

СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 09:53
изобретатель
Дык я имел ввиду паяльник. В печи светодиоды паяются групповым методом с заданным терморежимом. Готовые планки идут у нас сотнями, сроки исполнения заказов получаются быстрыми, а это весьма важно в наше время. В итоге выгодней брать готовые планки, чем заморачиваться с распайкой светодиодов!

Re: реконструкция освещения в офисе

СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 16:18
comrad
изобретатель писал(а):Светики паять уже нет времени, заказываем готовые планки. Припаивать к алюминиевой плате обычным паяльником почти невозможно, слишком велик отток тепла.


Если не секрет,где линейки берете и почем?

Re: реконструкция освещения в офисе

СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 16:30
изобретатель
По поводу линеек к monia