Проблема -выбивает автомат при включении ....

СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 01:32
alex187
На одном автомате сидят 16 светильников 35 Вт. Потребляемый ток - 2,7 Ампера. Но при включении 10А автомат АВВ выбивает. Потом все работает сутками без проблем. Кто-нить сталкивался - как это обойти? Может части светильников сделать включение через несколько секунд? Может кто обходил эти проблемы? Замена автомата на более мощный - сложно объяснить заказчику .....

Re: Проблема -выбивает автомат при включении ....

СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 01:51
Invisible_Light
Может быть поставить NTC термисторы на входы драйверов? Существуют с разными начальными сопротивлениями и мощностью.
Любой импульсник при включении бросок тока с искрой даёт, даже маломощные USB зарядники для смартфонов/планшетников. А тут все разом, да и помощнее будут.

Re: Проблема -выбивает автомат при включении ....

СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 02:09
alex187
Invisible_Light писал(а):Может быть поставить NTC термисторы на входы драйверов? Существуют с разными начальными сопротивлениями и мощностью.
Любой импульсник при включении бросок тока с искрой даёт, даже маломощные USB зарядники для смартфонов/планшетников. А тут все разом, да и помощнее будут.


Какие предложите? Есть ли опыт использования или только додумки? Завтра будет разбор полетов - что-то надо сказать умное ...((((

Re: Проблема -выбивает автомат при включении ....

СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 02:21
BVlad
Пусковой ток большой. Попробуй поставить автомат с характеристикой D.

Re: Проблема -выбивает автомат при включении ....

СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 02:44
Светочъ
alex187 писал(а):На одном автомате сидят 16 светильников 35 Вт. Потребляемый ток - 2,7 Ампера. Но при включении 10А автомат АВВ выбивает. Потом все работает сутками без проблем. Кто-нить сталкивался - как это обойти? Может части светильников сделать включение через несколько секунд? Может кто обходил эти проблемы? Замена автомата на более мощный - сложно объяснить заказчику .....


Драйвера с низким КМ-большой зарядный ток входных электролитов.

Re: Проблема -выбивает автомат при включении ....

СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 03:13
alex187
BVlad писал(а):Пусковой ток большой. Попробуй поставить автомат с характеристикой D.


Наиболее распространены автоматы с характеристикой C, также часто встречаются типы B и D.
"С" подходят для большинства бытовых и общепромышленных применений при питании нагрузок с малыми и средними пусковыми токами.
"В" имеют более чувствительный ЭмР, поэтому их применение особенно предпочтительно в "ветхих" сетях с малыми ожидаемыми ТКЗ. Эти АВ устойчиво работают с абсолютным большинством бытовых нагрузок (т.е. не происходит ложных срабатываний из-за пусковых токов).
"D" имеют пониженную чувствительность при КЗ и могут быть рекомендованы для применения в качестве вводных для повышения шансов селективности с нижестоящими групповыми АВ при КЗ. Для защиты групповых линий их следует применять только в обоснованных случаях при больших пусковых токах нагрузок.

Попробую купить завтра автомат с литерой "D". Поставить. Инфо выложу.

Re: Проблема -выбивает автомат при включении ....

СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 03:14
alex187
Светочъ писал(а):
alex187 писал(а):На одном автомате сидят 16 светильников 35 Вт. Потребляемый ток - 2,7 Ампера. Но при включении 10А автомат АВВ выбивает. Потом все работает сутками без проблем. Кто-нить сталкивался - как это обойти? Может части светильников сделать включение через несколько секунд? Может кто обходил эти проблемы? Замена автомата на более мощный - сложно объяснить заказчику .....


Драйвера с низким КМ-большой зарядный ток входных электролитов.


Драйвера наши - не хотел бы их менять ...((((

Re: Проблема -выбивает автомат при включении ....

СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 06:49
vtral
Так и не понял, выбивает с какой характеристикой?
Не должно выбивать стандартный с характеристикой С.
D ставят при тяжелых затяжных запусках мощных электродвигателей обычно.

Если реально выбивает С, то действительно лучше разделить светильники на группы и включать с задержкой времени, можно даже в автоматическом режиме, установив рядом с автоматом реле времени. Буквально пары секунд будет достаточно скорее всего.

Re: Проблема -выбивает автомат при включении ....

СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 12:32
BVlad
Не всегда есть техническая возможность группы разделить. Я не считаю установку автомата D лучшим решением, но если нет возможности разделить группы. то это самый безболезненный способ. Ну или менять драйвера.
На самом деле с МГЛ подобные вещи не редко происходят. Там пусковые токи в разы выше номинала из за дросселей и кондеев на входе

Re: Проблема -выбивает автомат при включении ....

СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 16:16
papahen
Есть ещё способ, в том же щите последовательно нагрузке поставить мощную галогенку в защитном кожухе.
Она гореть будет только во время заряда кондеров, но щит должен быть железным , либо сделать выносную.

Re: Проблема -выбивает автомат при включении ....

СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 16:30
skal
Автомат увеличить до 16А. Или играть с разделением включения светильников.
Какое сечение проводов в группе?

Re: Проблема -выбивает автомат при включении ....

СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 01:45
alex187
skal писал(а):Автомат увеличить до 16А. Или играть с разделением включения светильников.
Какое сечение проводов в группе?


Так и порешили. Увеличить до 16А. Дальше будем посмотреть ....

Re: Проблема -выбивает автомат при включении ....

СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 22:05
Aleksandr_A
Ищите в кабеле коротыш, не явный. Гвоздь, шуруп, потертость кабеля на корпус (землю), разделка кабеля.

16А тоже будет выбивать.

D ставить - это уже совсем дурость. На сколько я помню D пропускает до 20Iн (т.е 200А) во время перегрузки пары секунд, 1.5Iн 1-2 часа. А коротыш что В, что С, что D отрабатывает :)

Re: Проблема -выбивает автомат при включении ....

СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 01:12
alex187
Aleksandr_A писал(а):Ищите в кабеле коротыш, не явный. Гвоздь, шуруп, потертость кабеля на корпус (землю), разделка кабеля.

16А тоже будет выбивать.

D ставить - это уже совсем дурость. На сколько я помню D пропускает до 20Iн (т.е 200А) во время перегрузки пары секунд, 1.5Iн 1-2 часа. А коротыш что В, что С, что D отрабатывает :)



Что искать в 40 щитах? Одно и тоже в 40 щитах!

Re: Проблема -выбивает автомат при включении ....

СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 01:21
Proizvoditel
А что за драйвера ? Надо устранять источник проблемы, а замена автоматов не есть хорошо.