Страница 1 из 2

Спалили диоды

СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 22:24
alexpr
Доброго всем времени суток. Подскажите как правильно доказать что светодиодные линейки были спалены из-за подключения к 220 без блока питания?
Линейки 18 шт. соеденены в две группы по 9 шт.параллельно, группы соединены последовательно. Номинальный ток линейки 120мА напряжение 47В.
Причём выгорела только одна группа из 9 шт.(сам не видел после праздников пришлют фото).

Re: Спалили диоды

СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 22:42
ivdor
Как-то соединение диодов не вяжется с эл.параметрами..
Диоды обычные, 3-х Вольтовые ?
Тогда при параллельном соединении диодов и последовательном - групп, напряжение порядка 6-7 В
При последовательном - диодов, и параллельном - групп, напряжение 27-32 В, ток - по диодам смотреть.

При таком пробое обычно появляется черная точка на/под/ люминофоре
Вот, например, был пробой неразвязанного "драйвера" - один диод рабочий, другой нет

Re: Спалили диоды

СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 23:01
alexpr
Эл. параметры с даташита на линейки.
Фотографий чёрных точек для официального ответа будет достаточно?
Может у кого есть примеры ответов или методика подтверждения факта включения на 220В?

Re: Спалили диоды

СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 23:16
Invisible_Light
ivdor писал(а):Как-то соединение диодов не вяжется с эл.параметрами..
Диоды обычные, 3-х Вольтовые ?
Тогда при параллельном соединении диодов и последовательном - групп, напряжение порядка 6-7 В
При последовательном - диодов, и параллельном - групп, напряжение 27-32 В, ток - по диодам смотреть.

При таком пробое обычно появляется черная точка на/под/ люминофоре
Вот, например, был пробой неразвязанного "драйвера" - один диод рабочий, другой нет

По 15 диодов последовательно на одной линейке. Падение напряжения по 3,1V. Две линейки последовательно 94V.
Примерно так.

Re: Спалили диоды

СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 00:24
ivdor
Блин, я считал 18шт - количество диодов :)

А по оф.ответу.. Это только наглядный пример превышения прямого напряжения. Превышение обратного, которое тоже может быть при 220 - лично мне пока не попадалось (тьфу*3)

Re: Спалили диоды

СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 01:20
alex187
alexpr писал(а):Эл. параметры с даташита на линейки.
Фотографий чёрных точек для официального ответа будет достаточно?
Может у кого есть примеры ответов или методика подтверждения факта включения на 220В?


По опыту - черные точки первый признак, но проверить бы еще драйвер ...

Re: Спалили диоды

СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 21:03
alexpr
Есть ещё у кого какие мнения по поводу доказательств?

Re: Спалили диоды

СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 23:03
молодой дед
У меня коллега подключил (по незнанию) 12-ти вольтовую СД-ленту к 220 в, получил пробой всех диодов. В каждом СД черная точка под люминофором.

Re: Спалили диоды

СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 23:32
Aleksandr_A
alexpr писал(а):Есть ещё у кого какие мнения по поводу доказательств?


Схема включения диодов какая?

Re: Спалили диоды

СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 00:11
alexpr
Aleksandr_A писал(а):
alexpr писал(а):Есть ещё у кого какие мнения по поводу доказательств?


Схема включения диодов какая?


В линейке диоды последовательно. 9 линеек параллельно и последовательно к 9 линейкам параллельно.
Выгорела одна группа из Параллельно соединённых 9 линеек.

Причём группа которая светит до сих пор свети. Падение напряжения на одной линейке 50в. А блок стоит Аргосовский 100-700т - не него минимальное выходное напряжение 85 в. Как можно это объяснить?

Re: Спалили диоды

СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 00:18
alex187
alexpr писал(а):
Aleksandr_A писал(а):
alexpr писал(а):Есть ещё у кого какие мнения по поводу доказательств?


Схема включения диодов какая?


В линейке диоды последовательно. 9 линеек параллельно и последовательно к 9 линейкам параллельно.
Выгорела одна группа из Параллельно соединённых 9 линеек.


Черные точки однозначно выгоревшие кристаллы. Это значит подача ЗНАЧИТЕЛЬНОГО напряжения на ленту (линейку). Но .. если источник напряжения или тока исправен.

Re: Спалили диоды

СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 01:12
alexpr
А по поводу блока кто что скажет?

Re: Спалили диоды

СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 01:27
alex187
alexpr писал(а):А по поводу блока кто что скажет?


Я имел ввиду, то если продаете комплекты - то надо проверить блок питания. Если вы продаете только линейки - то однозначно проблема подключения.

Re: Спалили диоды

СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 10:06
Aleksandr_A
alexpr писал(а):
Aleksandr_A писал(а):
alexpr писал(а):Есть ещё у кого какие мнения по поводу доказательств?


Схема включения диодов какая?


В линейке диоды последовательно. 9 линеек параллельно и последовательно к 9 линейкам параллельно.
Выгорела одна группа из Параллельно соединённых 9 линеек.

Причём группа которая светит до сих пор свети. Падение напряжения на одной линейке 50в. А блок стоит Аргосовский 100-700т - не него минимальное выходное напряжение 85 в. Как можно это объяснить?


Скорее всего имело место неправильное подключение линеек к источнику питания, 220В тут не причем. Сгорело слабое место или линейка на который был превышен ток.
50В на одной + 50В на другой при последовательном подключении итого 100В, блок нормальный.

На 99% было неправильное подключение линеек к драйверу, а это никак не доказать. Меняйте. Репутация дороже.

Re: Спалили диоды

СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 10:11
alexpr
Что есть неправильное подключение к блоку перепутали + с -?
Сгорела группа из 9 параллельных линеек.