Re: Требуется экспертиза led драйверов
Добавлено: 25 сен 2020, 01:03
BVlad писал(а):Столбы в данном случае бетонные. Когда монтажники монтировали светильники, они обратили внимание на не заземленные опоры, даже письмо написали по этому поводу заказчику. А так как в их смете монтажа заземления не было, смонтировали как есть. Ну вот и результат. По другим линиям заземление идет через 3-4 столба.
Еще раз поясняю опоры ( столбы ) заземлять не надо. Нет такой необходимости. Защитному заземлению подлежит навесное оборудование, которое установлено на опоре. Если речь идет про опоры СВ 95 или СВ 110 у этих опор в нижней части
опоры сделан вывод из круглой стали диаметр 10 мм длинной 2 метра который соединен ( приварен) с арматурой опоры и при установке бетонной опоры в грунт этот вывод служит заземлителем , а внутренняя арматура опоры заземляющим спуском. Защитное заземление служит для защиты от порожения эл. током при повреждении изоляции, а повторное заземление нулевого провода для селективной работы защиты и уменьшения сопротивления петли фаза-нуль. Что, как и где должно быть заземлено прописано в ПУЭ. Там есть разделы наруржнее освещение и ВЛ до 1000 вольт. Почитайте если останутся вопросы помогу разобраться.