Страница 1 из 1

Почему горят 220v COB

СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 11:49
imaxe
Почему быстро горят матрицы типа таких:
Изображение
Установлены в цех. Броски напряжения при запуске станков не любят?
Хотя ранее купленные над сварочным столом года три работают.
Выгорают кристаллы, видно темные точки.
Какую защиту можно придумать, типа варистор или супрессор помогут?

Re: Почему горят 220v COB

СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 12:13
Светочъ
imaxe писал(а):Почему быстро горят матрицы типа таких:
Изображение
Установлены в цех. Броски напряжения при запуске станков не любят?
Хотя ранее купленные над сварочным столом года три работают.
Выгорают кристаллы, видно темные точки.
Какую защиту можно придумать, типа варистор или супрессор помогут?


После моста повесить электролит мкф на 100-200 на 400 вольт. Это сгладит в какой то степени броски напряжения.

Re: Почему горят 220v COB

СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 16:06
voxy
..." Установлены в цех..."

Неправильный подход к освещению цеха изначально, имхо :
1. Разделить общее и местное освещение.
2. Сделать развязку по питанию через трансформаторы или БП.
3. Использовать постоянку ( для местного безопасную) .

Re: Почему горят 220v COB

СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 20:08
Sergey077
типа варистор или супрессор может помочь.
Постоянкой их запитывать нельзя, там жеж линейки кристаллов включаются друг за дружкой по мере возрастания напряжения по синусоиде и выключаются по мере спада (см. технологию Acrich). А при постоянке все линейки будут включены и имхо не выдержат тепловой режим как кристаллы, так и балластные стабилизаторы.

Поскольку коэффициент пульсаций 100%, то в цех со станками ставить такой свет категорически не рекомендуется, из-за пульсаций может возникать стробоскопический эффект на вращающихся частях станков, из-за чего они кажутся неподвижными, а это опасно. Ну и рабочим некомфортно целый день находиться в помещении с пульсирующим светом.

Пока я остановился только на одной сфере применения AC COB - подсветка газонов. Ну и в ЖКХ на лестничные площадки можно. С гарантией не больше 1 года ;)

Re: Почему горят 220v COB

СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 21:46
voxy
А я их использую только в гаражном кооперативе...

Re: Почему горят 220v COB

СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 23:43
Светочъ
Sergey077 писал(а):типа варистор или супрессор может помочь.
Постоянкой их запитывать нельзя, там жеж линейки кристаллов включаются друг за дружкой по мере возрастания напряжения по синусоиде и выключаются по мере спада (см. технологию Acrich). А при постоянке все линейки будут включены и имхо не выдержат тепловой режим как кристаллы, так и балластные стабилизаторы.
Пока я остановился только на одной сфере применения AC COB - подсветка газонов. Ну и в ЖКХ на лестничные площадки можно. С гарантией не больше 1 года ;)


В этих модулях применяется не технология Акрич, а линейные стабилизаторы тока - типа MG31хх, MIK36хх
У Китайцев есть более продвинутые стабилизаторы тока GL506, с ограничением выходной мощности при повышении входного напряжения. ;)

Re: Почему горят 220v COB

СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 02:19
Mal
Выгорают кристаллы, плохое охлаждение, не?

Sergey077 писал(а):типа варистор или супрессор может помочь.
Постоянкой их запитывать нельзя, там жеж линейки кристаллов включаются друг за дружкой по мере возрастания напряжения по синусоиде и выключаются по мере спада (см. технологию Acrich).

Про это предыдущий оратор писал, но я добавлю: подключал к латру такие светодиоды и подавал малое напряжение, загорались сразу все и тускло, по мере увеличения напряжения яркость росла.

Re: Почему горят 220v COB

СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 04:00
Invisible_Light