Итак, начнем по порядку:
1. При измеринии температуры, радиаторов со светиками или нет, я беру 1сторону (вторая всегда, лежит на столе или стуле).
Кроме проволочных радиаторов у которых указываю, как площадь занимаемой поверхности (размеры, длина-ширина) так и площадь поверхности охлаждения длина-и диаметр использованного провода.
2.
http://images.mobwiki.ru///upload/wikip ... f362a1.pngQ = поток воздуха, м³/с
A = площадь сечения трубы, м²
C = коэффициент, вводимый из-за трения (обычно берутся значения от 0.65 до 0.70)
g = ускорение свободного падения, 9.807 м/с²
h = высота трубы, м
Ti = средняя внутренняя температура, К
To = абсолютная внешняя температура, К
По трубе (и любому радиатору, который представляет виртуальную трубу, ведь -при естественом охлаждении "производительность радиатора, зависит только от перегрева воздуха и его расхода в секунду)
Был сам удивлен, но высота из корня квадратного, а вот площадь!!! прямо -пропорциональна.
Так что практика, подтвердила теорию, а вот коэффициент-штука хитрая--о нем позже.
Многоэтажный работать будет (вчера проверил---вверху рисунок проволочного с тремя светиками, согнул этажи зигзагом и получилось три, третий этаж стал горячее на 4С)
3. "В свое время проводил эксперименты с алюминиевой трубой 50 мм со стенкой 3 мм. "
Простая арифметика 50*3*3,14=500мм.кв теплопроводность 0,2вт/мм*град имеем (при разнице горячего и холодного концов в 1град, 10см=100мм) 0,2*500/100=10вт, при 10см будет 200вт при разности в 20С.
4"Коллега, не учитываете, какой это ватт. Один ватт диода 100 Лм/ВТ и один ватт диода 140 Лм/Вт - это, как говорят в Одессе, две большие разницы "
Коллега учитывает, при измерениях теплового сопротивления, 1вт=1в*1а (на нагревателе -мосфете) и там перегрев указываю от 20С до 75С, реальная на мочфете до 100С.
При измерениях на светиках, указываю температуру перегрева (разницу между теплостоком и окружающей) и температуру на теплостоках . Стараюсь чтобы перегрев светиков был не больше 20С
То есть при окружающей 30С, не больше 50С.
Может Коллега
, подскажет (даст табличку) сколько ватт тепла, нужно считать у ХМЛ при 700ма и при 3А???