Коллллеги!
Почитав ветку, надо признать, что это не совсем наша тема, точнее большинство людей просто не в теме! Очень долго можно спорить о качестве напряжения в сети, о нормативных требованиях, коэф. мощности, о вреде реактивной мощности и о полезности активной, о том как приблизить косинус "фи" к "1" и в итоге будем мериться "кто больше работал, кто больше знает, у кого длиннее.......".
На самом деле, далеко не каждый энергетик, на большом заводе/предприятии разбирается во всех тонкостях и премудростях ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. Я сам работал, в молодости, электриком на заводе, и когда главный звал меня в конденсаторную "подрегулировать косинус" это означало: - бери спирт, пойдем бухать и может контакт какой-нибудь подтянем и не больше... потому, что на, что делать больше в этом страшном помещении ума ни у кого не хватало.
Конечно конденсаторные схемы имеют право на жизнь, да еще как. Совершенно недавно через пленочный кондюк на 4,7 мкФ, диодный мост, резистор и конденсаторы запитал 10 последовательных диодов с током около 280 мА, причем при напруге в сети 150 вольт ток был около 240 мА, при 250 вольтах около 330 мА. Есно все работает и не греется, КЗ в нагрузке - фигня (мост помощнее). Один недостаток, при обрыве нагрузки напруга на выходных электролитах поднимается почти до 300 вольт, но и это можно обойти добавив высоковольтный транзистор и пару элементов. Конечно можно выходные емкости взять поменьше и повысоковольтнее, но будут пульсации, причем на глаз не заметные, но для светодиодов пиковые значения имеют значение.
Но главное дальше, .....
по факту мы подключаем 10 диодов, типа по 1 Вт, плюс КПД, т.е. общая мощность должна быть около 12 Вт - счетчик это и показывает! Подключаю две такие схемы - показывает 24 Вт. Вот оно счастье! Но..
Если замерить входной ток, то он будет равен выходному, т.е. светильник на 10 Вт, по счетчику потребляет 10 Вт, но на самом деле около 60 Вт, вот такой "реактивноэнергетический" кризис может сложиться, у нас в стране, если каждый установит у себя таку схему.
Правильно было сказано, что если бы было все так просто, то весь мир бы использовал эту схемотехнику.
Абсолютно уверен, что это - вредная схема, но если сильно хочется, то она полезная!
Была ссылочка на "правильный" драйвер прошедший сертификационный центр (г.Александров Владимирской области). Ни чего личного, но много вопросов по защитам и температурам, схема явно производства китай. ИМХО при наличии "желания" можно и черта лысого засертифицировать. (сертификационный центр в г.Александров Владимирской области - это не про Вас, это про вообще).
Кто интересуется различными способами обмана электросчетчика/государства, в нете очень много сайтов типа "магафаза". Подается все размыто, смахивает на лохотрон, но по теории должно работать. Несколько раз собирал, по их теории, конструкции - результатом не доволен.
Это наверно отдельная тема....?