Прошу высказать свое мнение уважаемых форумчан.
В одном из городов центральной России, "Ферекс" поставил светильники для освещения улиц с IP66,
а в комплекте с каждым светильником были поставлены фотореле с IP44(естественно самые дешевые).
По прошествии совсем небольшого времени реле начали сыпаться, по причине попадания влаги внутрь.
"Ферекс" это свалил на подрядчика, мотивируя это неправильной установкой. :shock:
Так вот вопрос? В принципе возможна такая комплектовка? Когда дополнительное оборудование имеет более низкий уровень защиты от окружающей среды, чем основное?

Re: Использование фото датчиков в уличном освещении

СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 12:34
BVlad
По мне так установка датчика на каждом светильнике для улицы вообще маразмат. Ладно где нибудь в СНТ это можно сделать, где пару светильников на весь поселок. Но для улицы это вообще работать толком не будет. Мало того что датчики не согласуешь на синхронную работу, так еще и от внешних факторов они начнут срабатывать. Типа от фар машин. Если уж ставить датчик то на группу, и то лучше астрореле, а не фотодатчик. Хотя ТЗ такие частенько встречаются. Я всегда от этого отказываюсь. Хотят монтажники это делать, пусть делают, но это уже их зона ответственности.

Re: Использование фото датчиков в уличном освещении

СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 15:53
Светочъ
BVlad писал(а):По мне так установка датчика на каждом светильнике для улицы вообще маразмат. Ладно где нибудь в СНТ это можно сделать, где пару светильников на весь поселок. Но для улицы это вообще работать толком не будет. Мало того что датчики не согласуешь на синхронную работу, так еще и от внешних факторов они начнут срабатывать. Типа от фар машин. Если уж ставить датчик то на группу, и то лучше астрореле, а не фотодатчик. Хотя ТЗ такие частенько встречаются. Я всегда от этого отказываюсь. Хотят монтажники это делать, пусть делают, но это уже их зона ответственности.


Это понятно, что маразм. Вопрос о том как можно ставить на дорогое изделие с IP66, копеечный датчик с IP44(20)?
Ладно бы это поставил колхозник, а тут фирма, позиционирующая себя лидером светодиодного рынка. :twisted:

Re: Использование фото датчиков в уличном освещении

СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 17:49
BVlad
Ну не факт что это именно ферекс сделал. Возможно что это самодеятельность их дилеров или монтажников.

Re: Использование фото датчиков в уличном освещении

СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 22:08
Евгений 2
Светочъ писал(а):Прошу высказать свое мнение уважаемых форумчан.
В одном из городов центральной России, "Ферекс" поставил светильники для освещения улиц с IP66,
а в комплекте с каждым светильником были поставлены фотореле с IP44(естественно самые дешевые).
По прошествии совсем небольшого времени реле начали сыпаться, по причине попадания влаги внутрь.
"Ферекс" это свалил на подрядчика, мотивируя это неправильной установкой. :shock:
Так вот вопрос? В принципе возможна такая комплектовка? Когда дополнительное оборудование имеет более низкий уровень защиты от окружающей среды, чем основное?

Такая компоновка светильник +датчик в маленьких населенных пунктах довольно распространенная. Как правило светильники устанавливают на опоры ВЛ 0.4 кв совместно с низковольтными сетями при отсутствии дополнительного провода ( фонарки) .Расчет потребленной энергии считается мощность светильника * на часы горения согласно таблицы для каждого региона . Датчики работают по несколько лет без проблем. датчик устанавливаешь вертикально дном к верху и все. Светильник с датчиком есть наверное и положительный момент плюс такой схемы. Датчик подключается перед светильником и при всех скачках напряжения принимает удар на себя и защищает светильник. Минус внешний вид когда балда висит над светильником и нужна клеммная коробка для его подключения. Датчик на свет фар не реагирует очень инертный включается и отключается с выдержкой времени. По цене все в пределах 200 рублей. так что если нет фонарки других дешевых вариантов наверное нет.

Re: Использование фото датчиков в уличном освещении

СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 06:19
Altyc
BVlad писал(а):Ну не факт что это именно ферекс сделал. Возможно что это самодеятельность их дилеров или монтажников.


BVlad, Светоточъ - коллеги привет.
На самом деле и скорей всего, установка датчиков, это была "инициатива" и поставляющей, и принимающей решение сторон. Дабы, так сказать, "отшить" - "не своих" поставщиков...
Если б краешком глаза поглядеть на ТЗ, которое было прописано под светильники, ну и конечно же - спецификации на заявленные изделия, на предлагаемые, ну и, в итоге, сами б светильники посмотреть...

Re: Использование фото датчиков в уличном освещении

СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 18:19
skal
Да просто сэкономили на фотореле с IP54 и контакторе вот и всё, ценник на нормальные от 3000 и выше. В этот раз не прокатило....

Re: Использование фото датчиков в уличном освещении

СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 09:39
Altyc
skal писал(а):Да просто сэкономили на фотореле с IP54 и контакторе вот и всё, ценник на нормальные от 3000 и выше. В этот раз не прокатило....


Привет.
Ну, возможно, сыкономили...,но вопрос кто - Ферек или же монтажеры с заказчиком?!
Еще более интересна позиция Ферека по "свалу" проблемы на подрядчиков. :)

Re: Использование фото датчиков в уличном освещении

СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 13:21
Светочъ
Altyc писал(а):
skal писал(а):Да просто сэкономили на фотореле с IP54 и контакторе вот и всё, ценник на нормальные от 3000 и выше. В этот раз не прокатило....


Привет.
Ну, возможно, сыкономили...,но вопрос кто - Ферек или же монтажеры с заказчиком?!
Еще более интересна позиция Ферека по "свалу" проблемы на подрядчиков. :)


Поставка датчиков была осуществлена "Ферексом" :shock: :evil:

Re: Использование фото датчиков в уличном освещении

СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 13:28
Евгений 2
skal писал(а):Да просто сэкономили на фотореле с IP54 и контакторе вот и всё, ценник на нормальные от 3000 и выше. В этот раз не прокатило....

Ну и на куя он такой нужен датчик по стоимости светильника.

Re: Использование фото датчиков в уличном освещении

СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 14:06
skal
Евгений 2 писал(а):
skal писал(а):Да просто сэкономили на фотореле с IP54 и контакторе вот и всё, ценник на нормальные от 3000 и выше. В этот раз не прокатило....

Ну и на куя он такой нужен датчик по стоимости светильника.

Вот и поставщики так посчитали.....

Re: Использование фото датчиков в уличном освещении

СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 14:28
Altyc
Привет Коллеги!
Вот и "приехали", как говориться!
Ну расскажите пожалуйста, как "отбоярились", что Ферек, что монтажеры? Просто любопытно - кто - кому звездюлей теперь отпишет! 8-)

Re: Использование фото датчиков в уличном освещении

СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 18:10
Евгений 2
skal писал(а):
Евгений 2 писал(а):
skal писал(а):Да просто сэкономили на фотореле с IP54 и контакторе вот и всё, ценник на нормальные от 3000 и выше. В этот раз не прокатило....

Ну и на куя он такой нужен датчик по стоимости светильника.

Вот и поставщики так посчитали.....

Если датчики ставить по 3000 рублей дешевле провод бросить между опорами и все светильники посадить на один датчик

Re: Использование фото датчиков в уличном освещении

СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 20:21
Altyc
Евгений 2 писал(а):
skal писал(а):
Евгений 2 писал(а):
skal писал(а):Да просто сэкономили на фотореле с IP54 и контакторе вот и всё, ценник на нормальные от 3000 и выше. В этот раз не прокатило....

Ну и на куя он такой нужен датчик по стоимости светильника.

Вот и поставщики так посчитали.....

Если датчики ставить по 3000 рублей дешевле провод бросить между опорами и все светильники посадить на один датчик


Евгений, Коллеги - привет.
Вот провод, конечно же сам собою напрашивается, однако, когда работает корпорация "РосПил" то надо в обязаловку ставить именно датчики! :)
Ежели что, прошу извинить за излишний сарказм, но как то само-собою напрашивается.

Re: Использование фото датчиков в уличном освещении

СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 19:10
Светочъ
Вот и приехали. :shock:
Причем тут распил? Разговор о технической грамотности сотрудников "ведущей" компании в нашей области,
допускающие такое. :evil: :twisted: