Страница 2 из 2

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 11:48
BVlad
Lopar писал(а):А чем плох ВВГнг или ВБбШв
оба вроде ориентированы для улицы и имеют УФ стойкость изоляции...

ВВГ жесткий. Использовать его как выводной кабель из светильника практически не возможно.
Во первых сальник его плохо обжимает, добиться герметичности проблемотично.
Во вторых в силу своей жесткости он легко этот самый сальник выломать может при монтаже, в особенности если сальник пластиковый, или поверхность куда он крепится пластиковая, та же торцевая заглушка.

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 13:06
Lopar
Согласен со всеми замечаниями.
Но ведь прокладка предвидится стационарная, соответственно зафиксировать кабель не должно быть проблемой, так же как и ввести в распредкоробку и зафиксировать. Да, конструкция будет несъёмной...

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 20:21
kulibin
Да его даже паять к плате проблематично. Чуток монтажник паяльник недодержал - и соединение сыграет при вибрации. При сгибании будет остаточное напряжение. Или сам отвалится - или еще и дорожку с собой оторвет.

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 12:29
BVlad
Речь ведь идет о выводном кабеле из светильника. Я вообще с трудом себе представляю пайку ВВГ, даже сечением 1,5 на плату. Зачем все это? ВВГ для прокладки проводки предназначен.

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 12:54
Lopar
Прошу извинить, расценил именно как подводной к распредкоробке/скрутке с проводом самого светильника, но никак не от коробки к плате светильника. Поэтому и предложил данный тип кабеля.

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 15:17
kulibin
Ну так проблема внешнего провода обычно актуальна при выносном драйвере, провод которого уходит в гермоввод к диодам. Провод от светильника в сеть особого значения не имеет, он обычно внутри консоли, так что ему ни влага ни УФ не страшны.

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 16:42
yarik
А что скажите про LAPP KABEL X05VV-F 3х1.5 ?

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 18:20
Aleksandr_A
пркс

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 14:23
Kompozit
Советую H07RN-F. Дорогой (дороже КГ), но прекрасно чистится и в резиновой изоляции (подходит для использования в светильниках уличного освещения).

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 14:45
Светочъ
Kompozit писал(а):Советую H07RN-F. Дорогой (дороже КГ), но прекрасно чистится и в резиновой изоляции (подходит для использования в светильниках уличного освещения).


Диаметр большой - 10,7мм.(H07RN-F 3G1) :(