Страница 1 из 2

какой кабель выбрать для подсоединения светильника на столбе

СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 14:39
super_puper
кабель будет идти от светильника до монтажной коробки на столбе, нужно чтоб очень много лет работал под солнцем и морозами и жары.
кг или ввг? или какой другой? думал ввг 2-одножильных использовать чтоб побольше изоляции было но боюсь что он не гибкий будет и сломается или при монтаже или от ветра? а кг гибкий но резина выдержет ли такие условия? и нет его одножильного а при разединении и зачиске резина часто скипается с соседней жилой и оголяет ее при зачистке.. :mrgreen:

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 16:07
skal
я бы кгхл использовал, просто нормальный инструмент для зачистки использовать нужно.

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 22:30
kulibin
КГ через 2-3 года развалится. Все используют ПВС либо аналог в силиконе, если бюджет позволяет.

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 15:13
skal
kulibin писал(а):КГ через 2-3 года развалится. Все используют ПВС либо аналог в силиконе, если бюджет позволяет.

Да ладно?

Силикон дорого, 5 лет гарантии оба простоят.

Первое что нашел гугл.)))

Что лучше применять, ПВС или КГ, для уличного монтажа проводки?
Провод ПВС хорошо выдерживает механические нагрузки, но его изоляция и оболочка, изготовленные из полимерного ПВХ-пластиката, плохо справляются с пониженными и повышенными длительно воздействующими температурами они попросту растрескиваются и лопаются.

Напротив, резина изоляции и оболочки марки КГ, особенно в ее хладостойком исполнении (до -60 °С, маркируется индексом «ХЛ»), отличаются хорошей сопротивляемостью к коррозионному влиянию окружающей среды, не боятся низких и высоких температур, а также их резких перепадов. Поэтому, если выбирать для уличной прокладки между ПВС или КГ-ХЛ, то рациональнее остановиться на второй марке.

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 19:40
kulibin
Мы делали уличники с КГ в 13 году. Тысячи 2 или 3 сделали. Хотели ж все по ГОСТУ - был наружный провод, нельзя ПВС использовать. Примерно через два года пошли отказы - КГ растрескивался, влага попадала в матрицу или на драйвер - и бабах. Встало это очень дорого. Решили вопрос тем, что изменили конструкцию и убрали наружный провод совсем. Но о КГ я теперь вспоминаю только матом.

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 20:19
Aleksandr_A
super_puper писал(а):кабель будет идти от светильника до монтажной коробки на столбе....



Откуда такое ноу-хау.


Коробка должна быть на(в) светильнике. На столб все стандартно.

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 12:04
BVlad
ПВС для улицы не камильфо через год-два дубеет, КГ разваливается, то же есть отрицательный опыт. Мы используем силиконовый. 3х0.75 стоит 78 рублей метр. Если светильник у вас не сверхбюджетный, то увеличение цены на 50-60 рублей роли не играет великой.

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 12:49
super_puper
BVlad писал(а):ПВС для улицы не камильфо через год-два дубеет, КГ разваливается, то же есть отрицательный опыт. Мы используем силиконовый. 3х0.75 стоит 78 рублей метр. Если светильник у вас не сверхбюджетный, то увеличение цены на 50-60 рублей роли не играет великой.

подскажите точнее марку кабеля, посмотрел у вас на сайте светильники у вас кабель прям на свету может от света пвс дубеет? а если я его из светильника сразу в гофру то будет норм?

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 14:09
BVlad
SiHF 3G0.75 Helukabel

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 14:24
Светочъ
BVlad писал(а):SiHF 3G0.75 Helukabel


Название фирмы прям для России. :lol:

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 14:27
BVlad
Светочъ писал(а):
BVlad писал(а):SiHF 3G0.75 Helukabel


Название фирмы прям для России. :lol:[/quote
На качестве не отражается :) Но работать с ним надо осторожно. Механически изоляция слабее чем у ПВС.

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 15:52
kulibin
ПВС да, дубеет, но если он неподвижен - это не критично. Нагрузки то на него нету. Зато хоть не трескается.

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 19:02
Lopar
А чем плох ВВГнг или ВБбШв
оба вроде ориентированы для улицы и имеют УФ стойкость изоляции...

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 22:18
super_puper
взял в леруа кг 2*1 по 28р, с виду качественее чем кг 2на1.5 в планете электрики в котором спеклись две жилы так что не разделить

Re: какой кабель выбрать для подсоединения светильника на ст

СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 10:14
kulibin
Lopar писал(а):А чем плох ВВГнг или ВБбШв
оба вроде ориентированы для улицы и имеют УФ стойкость изоляции...


Они от полутора квадратов начинаются емнип, да и жесткие.