Страница 2 из 3

Re: Проблема с линейками

СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 07:08
igorynus
Вопрос как решать в данном случае проблему, заменой всех драйверов или как то проще можно решить проблему?

Re: Проблема с линейками

СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 10:33
Nikus
igorynus писал(а):Вопрос как решать в данном случае проблему, заменой всех драйверов или как то проще можно решить проблему?

Корпусовавшим диоды руки оторвать надо, потому что менять надо теперь линейки или светильники.

Re: Проблема с линейками

СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 11:24
igorynus
Т.е. проблема все таки в качестве диодов? И замена драйвера не спасет? Мы меняем постепенно линейки, просто не понятно поможет это или нет.....

Re: Проблема с линейками

СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 11:30
Nikus
Без осциллографа и не сказать ничего...

Re: Проблема с линейками

СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 11:48
igorynus
Nikus писал(а):Без осциллографа и не сказать ничего...

При чем интересно у нас на объекте стоит 3 линии светильников, первая на отметке 65м. они полетели первые после первых холодов, на самой низкой отметке 3м. вот сейчас первые полетели и 3 линия на отметке 10м. Все целое, там линейки тоже трионовские, но тёплые и драйвера минвелл и линейки работают на 150ма.

Re: Проблема с линейками

СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 12:20
Светочъ
В драйверах стабилизация тока по первичной(высоковольтной), или по низкой стороне осуществляется? Ну оптрон есть в схеме?.

Re: Проблема с линейками

СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 12:49
papahen
Светочъ писал(а):В драйверах стабилизация тока по первичной(высоковольтной), или по низкой стороне осуществляется? Ну оптрон есть в схеме?.


Оптрон есть.
И элементная база не из дешевых.
Но нет варистора на входе и катушки на выходе.

Re: Проблема с линейками

СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 12:58
papahen
Nikus писал(а):Севершенно ненормально. А на входе сигнал чистенький?
.


Да ,чистый.
Причем от количества подключаемых светильников осцилограмма снятая с выхода драйвера не зависит.

Re: Проблема с линейками

СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 13:01
papahen
Nikus писал(а):Без осциллографа и не сказать ничего...


А что где посмотреть? Ну в смысле осцилом.

Re: Проблема с линейками

СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 15:29
Nikus
papahen писал(а):
Nikus писал(а):Севершенно ненормально. А на входе сигнал чистенький?
.


Да ,чистый.
Причем от количества подключаемых светильников осцилограмма снятая с выхода драйвера не зависит.

Этого и следовало ожидать (от рабочего драйвера с каким-никаким конденсатором на выходе).

papahen писал(а):
Nikus писал(а):Без осциллографа и не сказать ничего...


А что где посмотреть? Ну в смысле осцилом.

Ну дак Вы-то уже посмотрели ток 1 линейки.

Если на линейке несколько параллельных групп диодов, было бы интересно врезать последовательно с каждой группой по одному и тому же балласту и замерить токи с двух балластов двумя лучами осциллографа. По крайней мере, синфазны ли пики или противофазны.

Если это не утечка (не пробой на корпус через изоляцию линейки), то будут наличествовать противофазные циркулирующие токи (причина в самих кристаллах и подпаянных к ним волосках). А если синфазные, и драйвер при этом держит ровно, значит перетекают токи между линейками и корпусом, то есть имеется пробой изоляции на двух линейках одновременно и радиатор находится под скачущим (относительно выходных клемм драйвера) потенциалом.

Re: Проблема с линейками

СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 16:13
papahen
Nikus писал(а): будут наличествовать противофазные циркулирующие токи .


Интересная мысль для проверки качества светодиода.
Обязательно проверю.

Re: Проблема с линейками

СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 20:55
VA
1 драйвер = 1 светильник так ?.
Светодиоды в светильнике все последовательно подключены , или паралельно-последовательное подключение? :?:
Светильники и/или драйверы заземлены? :?:
Снять бы осцилограммы "на месте" ,- не вариант? :?:

Re: Проблема с линейками

СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 22:55
papahen
VA писал(а):1 драйвер = 1 светильник так ?.


так

VA писал(а):Светодиоды в светильнике все последовательно подключены , или паралельно-последовательное подключение? :?:


параллельно-последовательно

VA писал(а):Светильники и/или драйверы заземлены? :?:


да. шлейфом через разьемы + алюминиевый каркас здания.

VA писал(а):Снять бы осцилограммы "на месте" ,- не вариант? :?:


сложно, но смогу. и что где снять?
лишь бы мартышкиным трудом не оказалось.
в цехе тестил по напруге, ни гармоник , ни скачков не наблюдал. по току не тестил.
больше склоняюсь к качеству светодиодов с 5и летней гарантией, потому как дохнуть начинают при -15 и ниже.

Re: Проблема с линейками

СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 23:10
sergei28
соединять шлейфом 30шт. светильников , через разьемы, на улице, и скорей всего "жидким" 2х проводным кабелем--- ::D 344good

Re: Проблема с линейками

СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 23:51
papahen
sergei28 писал(а):соединять шлейфом 30шт. светильников , через разьемы, на улице, и скорей всего "жидким" 2х проводным кабелем--- ::D 344good


Непонятно кому адресован смеющийся смайлик, видимо себе.
написал ведь кабель 3х жильный.
сечение 1.5 , светильник 18вт, потери на кабеле 0,82% при допустимых ГОСТом 5%, т.е. 7и кратный запас.