изобретатель писал(а):Есть методика борьбы с помехами путем подключения на корпус двух конденсаторов с обеих питающих проводов. При таком раскладе на незаземленном корпусе будет присутствовать половина напряжения сети.
Да есть такая методика, знаю.
Ну вот конкретный случай.
Монтируем группу грунтовых светильников на кровле здания для подсветки архитектурных элементов.
Кабель идет от щита освещения, расположенного в ближайшей венткамере.
Включаю группу, выбивает УЗО. Снимаю землю, все работает.
Начинаем разбираться, выясняется следующая картина.
Замеряю при отключенной группе потенциял между земленой жилой в моем кабеле и арматурой кровля, вижу 110 вольт.
Та же картина между кабелем и корпусом ближайшей вытяжки и ну вообще любой железки на кровле к которой смогли подключиться.
Где правда хз. Показали главному энергетику, отключили землю на группу и в таком виде оставили.
Через какое то время выяснилось, что шина заземления в венткамере не была подключена к контуру. То есть и наш щит, и все оборудование вентиляции не было заземлено. Забыли типа при монтаже контур подключить.
А так по внешнему виду все красиво. Аккуратный контур по периметру помещения, красивые шинки и прочее. Вот только не работает