vtral писал(а):Причина для поражения током всегда есть, просто нужно хорошенько поискать ее. Не придумать, а провести расследование и реально найти, приборами.
А когда нет причин, нет и поражения. Ведь ток мозгов не имеет, он не может по своему разумению протекать. Но и жевать сопли тоже не станет, появилась проводимость, хоть какая-то, даже самая плохая, в виде тела человека, ток мгновенно в эту проводимость начинает течь, даже если у него параллельно есть гораздо более легкие пути.
Так что в этом деле лучше перебздеть, чем недобздеть.
Хороший сапёр - старый сапёр.
Полное название Система заземления и УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ.
Как показывает мой строительный опыт, если с первым на объектах как правило все более менее нормально (собственно сам контур). То вот со второй частью ....
Если ты видишь перед собой щит к которому подключен провод или шина заземления, то далеко не факт, что этот кабель или шина реально подключены к контуру или ГШЗ.
В гостинице Москва нам попадались вещи. где разность потенциалов вроде бы заземленного устройства и ГШЗ составляла 110 вольт. Встречались шины заземления, которые уходят в кабельный канал, и через метр обрываются. И это с нуля построенный объект. Что же говорить про старые здания, где до сих пор схема кабельной сети 4-х проводная с не изолированной нейтралью. Чаще всего земля там если и есть, то в в виде муляжа