Страница 4 из 5

Re: Конференция по уличному свету

СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 01:37
Proizvoditel
Pavel Mirleda писал(а):
Proizvoditel писал(а):У EFFEST есть http://effest.ru/svetodiodnye-svetilnik ... ie/pos211/, у меня в 1 квартале 16 будут. Только у них непонятно, что с температурным диапазоном, пишут от -20,

Есть новости по блокам защиты ??

Похоже сроки сдвигаются. основной разработчик недавно из больницы вышел, увы возраст .

Re: Конференция по уличному свету

СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 11:17
Светочъ
А какие функции по вашему мнению должна обеспечивать защита?
1. ограничение коротких импульсов на линейных проводах и выжигание предохранителей при длительном превышении напряжения;
2. с добавлением "слива " повышенного потенциала на земляной провод;
3. одно, двух, или 3х каскадная защита;
4. добавление функции отключения нагрузки при достижения напряжения в сети 255-270 вольт.

Re: Конференция по уличному свету

СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 11:41
Pavel Mirleda
Светочъ писал(а):А какие функции по вашему мнению должна обеспечивать защита?
1. ограничение коротких импульсов на линейных проводах и выжигание предохранителей при длительном превышении напряжения;
2. с добавлением "слива " повышенного потенциала на земляной провод;
3. одно, двух, или 3х каскадная защита;
4. добавление функции отключения нагрузки при достижения напряжения в сети 255-270 вольт.

4>> И включения обратно при снижении.

Вопрос :? :?
Целесообразно ли ставить "мягкий" пуск на уличные светодиодные светильники, например от датчика температуры, постепенно повышая нагрузку до рабочей?
В зимний период, например, спасёт от резкой перемены температур (я так думаю (с)).

Re: Конференция по уличному свету

СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 12:36
Светочъ
Pavel Mirleda писал(а):
Светочъ писал(а):А какие функции по вашему мнению должна обеспечивать защита?
1. ограничение коротких импульсов на линейных проводах и выжигание предохранителей при длительном превышении напряжения;
2. с добавлением "слива " повышенного потенциала на земляной провод;
3. одно, двух, или 3х каскадная защита;
4. добавление функции отключения нагрузки при достижения напряжения в сети 255-270 вольт.

4>> И включения обратно при снижении.

Вопрос :? :?
Целесообразно ли ставить "мягкий" пуск на уличные светодиодные светильники, например от датчика температуры, постепенно повышая нагрузку до рабочей?
В зимний период, например, спасёт от резкой перемены температур (я так думаю (с)).


Возврат в исходное само собой. Не ответил на главный вопрос, какую из этих 4? От этого напрямую зависит цена.
Я на свои драйвера функцию мягкий пуск ставил. Сейчас использую уже готовые, увы без нее.

Re: Конференция по уличному свету

СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 11:38
Светочъ
Может тему защиты модераторы перенесут в отдельную тему. :)

Re: Конференция по уличному свету

СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 12:25
Светочъ
Один из вариантов организации плавного пуска.

Re: Конференция по уличному свету

СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 16:01
Светлов
BVlad писал(а):Я разве где то написал что в природе нет качественных магистральных светильников?
А так Welcom. У меня возле дома буквально месяц назад вместо ДРЛ поставили в светильниках ДНАТ. На сколько я знаю 250. Привозите свою лампочку. Я договорюсь с управляющей компанией, и повесят вашу. Посмотрим разницу, посчитаем окупаемость в реале. Прибор который может замерить и активную и реактивную мощность есть, люксметр есть, пульсации так же измерим.
Как говорится эксперимент вершина творчества :)
От вашего магазина ехать часа полтора. Для Москвы не расстояние :)

Да нет, спасиб, пожалуй не поеду!
Экспериментов уже достаточно. :)

Re: Конференция по уличному свету

СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 18:18
Valletos
Светлов писал(а):
BVlad писал(а):Я разве где то написал что в природе нет качественных магистральных светильников?
А так Welcom. У меня возле дома буквально месяц назад вместо ДРЛ поставили в светильниках ДНАТ. На сколько я знаю 250. Привозите свою лампочку. Я договорюсь с управляющей компанией, и повесят вашу. Посмотрим разницу, посчитаем окупаемость в реале. Прибор который может замерить и активную и реактивную мощность есть, люксметр есть, пульсации так же измерим.
Как говорится эксперимент вершина творчества :)
От вашего магазина ехать часа полтора. Для Москвы не расстояние :)

Да нет, спасиб, пожалуй не поеду!
Экспериментов уже достаточно. :)

Правильно. Я бы на вашем месте тоже отказался)

Re: Конференция по уличному свету

СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 21:05
m23
Pavel Mirleda писал(а):
Proizvoditel писал(а):У EFFEST есть http://effest.ru/svetodiodnye-svetilnik ... ie/pos211/, у меня в 1 квартале 16 будут. Только у них непонятно, что с температурным диапазоном, пишут от -20,

Есть новости по блокам защиты ??

Мы пока делаем такие для собственного производства. Есть потребность?

Re: Конференция по уличному свету

СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 22:07
Pavel Mirleda
m23 писал(а):
Pavel Mirleda писал(а):
Proizvoditel писал(а):У EFFEST есть http://effest.ru/svetodiodnye-svetilnik ... ie/pos211/, у меня в 1 квартале 16 будут. Только у них непонятно, что с температурным диапазоном, пишут от -20,

Есть новости по блокам защиты ??

Мы пока делаем такие для собственного производства. Есть потребность?

Да, интересно рассмотреть ваш вариант(ы).

Re: Конференция по уличному свету

СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 22:33
m23
Схему выкладывать не буду но алгоритм такой:
При напряжении более 275 отключение нагрузки и переключение для поглощения импульса на второй уровень защиты. При превышении энергии импульса - перегорание предохранителя, при полном поглощении - возврат в первоначальное состояние.
Пока превышения (более 150дж) до перегорания предохранителя еще ни разу не наблюдал. Тьфу-тьфу.

Если на линии несколько блоков то гасят в сумме.

Re: Конференция по уличному свету

СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 02:47
super_puper
по экономии, днат 250 потребляет 350 ват, а светильник всего 50. нагорит 2500 рублей за пол года! тем более днат мерцает и пф меньше 0.6, я тоже могу могу мерцающий лед светильник сделать на диодном мосте и пленочном конденсаторе! работать будет вечно стоит копейки) еще кпд увеличется на 10%, а цена уменьшится на 500р. но нашим же законописателям извращенцам надо чтоб лед стоило дороже и не мерцало, как то не честно по отношению к лед

Re: Конференция по уличному свету

СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 09:19
Pavel Mirleda
m23 писал(а):Схему выкладывать не буду но алгоритм такой:
При напряжении более 275 отключение нагрузки и переключение для поглощения импульса на второй уровень защиты. При превышении энергии импульса - перегорание предохранителя, при полном поглощении - возврат в первоначальное состояние.
Пока превышения (более 150дж) до перегорания предохранителя еще ни разу не наблюдал. Тьфу-тьфу.

Если на линии несколько блоков то гасят в сумме.

Какая ваша последняя цена?

Re: Конференция по уличному свету

СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 16:35
adapter
Возврат в исходное само собой

При превышении энергии импульса - перегорание предохранителя,
при полном поглощении - возврат в первоначальное состояние.

А что, нельзя обойтись без перегорания предохранителя?
Плавкие предохранители должны защищать от КЗ, а не от превышения энергии импульса.
От превышения энергии импульса защищают варисторы.
Они трансформируют энергию в тепло.

Re: Конференция по уличному свету

СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 17:17
Светочъ
Там у него наверняка и стоят варисторы(или TVS диоды), но их нельзя в таких цепях без предохранителя ставить, или иного защитного оборудования. Короткие импульсы гасятся без перегорания предохранителей, но уж длинные само собой нужно как то прерывать, иначе и до пожара недалеко.