Страница 1 из 4
Замена ДРЛ-250
Добавлено:
04 дек 2011, 16:54
China
Доброго времени суток, уважаемые господа!
Кто-нить пользовал подобное:
http://www.selektrod.ru/katalog/svetodi ... y_drl_250/ Если пользовал, то какие плюсы-минусы? Для замены ламп накаливания 500 Вт ?
Re: Замена ДРЛ-250
Добавлено:
04 дек 2011, 17:11
89026330364
боооольшой минус год не протянет так как будет перегрев так как надо для 60 ватт 1800 кв см а для закрытого светильника все 3000 кв см
если идёт перегрев то сразу световой поток ниже на 30-50% чем заявлено! рабочий диапазон температур -60!!! что то новенькое!
Re: Замена ДРЛ-250
Добавлено:
04 дек 2011, 17:46
alexbor15
Плюс один,дешевка.И если вы повесите такую на высоту метра 4.Остальное минус,выкинутые деньги на улицу.Если ставить то,100вт матрица,драйвер при -35-40 должен работать,если конечно вы не из африки,линза должна быть бабочкой,чтоб перекрыть соседний светильник.Все остальное от лукавого и от бедности.
Re: Замена ДРЛ-250
Добавлено:
04 дек 2011, 18:21
skalinas
89026330364 писал(а):боооольшой минус год не протянет так как будет перегрев так как надо для 60 ватт 1800 кв см а для закрытого светильника все 3000 кв см
если идёт перегрев то сразу световой поток ниже на 30-50% чем заявлено! рабочий диапазон температур -60!!! что то новенькое!
Если у лампы есть ребра на радиаторе, то площадь может достигать 2500см2, закрывать ее нельзя, рабочий диапазон температур -30...+55°С. При +55 очень сомнительно, что ресурс будет >50 000 часов и цену 5800 руб дешевкой назвать трудно!
Re: Замена ДРЛ-250
Добавлено:
04 дек 2011, 19:36
China
Практики есть?
Re: Замена ДРЛ-250
Добавлено:
04 дек 2011, 19:48
89026330364
skalinas писал(а):89026330364 писал(а):боооольшой минус год не протянет так как будет перегрев так как надо для 60 ватт 1800 кв см а для закрытого светильника все 3000 кв см
если идёт перегрев то сразу световой поток ниже на 30-50% чем заявлено! рабочий диапазон температур -60!!! что то новенькое!
Если у лампы есть ребра на радиаторе, то площадь может достигать 2500см2, закрывать ее нельзя, рабочий диапазон температур -30...+55°С. При +55 очень сомнительно, что ресурс будет >50 000 часов и цену 5800 руб дешевкой назвать трудно!
толка от таких ребер ноль так как очень рядом расположены и нет циркуляции
а вообще это тот же самый бред что и SMS на текстолите
Re: Замена ДРЛ-250
Добавлено:
04 дек 2011, 23:39
dgezva
skalinas писал(а):89026330364 писал(а):боооольшой минус год не протянет так как будет перегрев так как надо для 60 ватт 1800 кв см а для закрытого светильника все 3000 кв см
если идёт перегрев то сразу световой поток ниже на 30-50% чем заявлено! рабочий диапазон температур -60!!! что то новенькое!
Если у лампы есть ребра на радиаторе, то площадь может достигать 2500см2, закрывать ее нельзя, рабочий диапазон температур -30...+55°С. При +55 очень сомнительно, что ресурс будет >50 000 часов и цену 5800 руб дешевкой назвать трудно!
Не будь голословным, озвучь размерность предполагаемого радиатора.
Re: Замена ДРЛ-250
Добавлено:
04 дек 2011, 23:49
89026330364
сейчас использую
площадка 220-220 толщина 14
рёбра по 80 мм всего 12 штук шаг 1.6 см
всего по расчёту 2600 кв см справляется с 50 ватником на ура при 30 градусах среды прогрев на подложке 42-43 градусов
когда ставлю 100 ватт то прогруд до 58-60 градусов
вес радиатора получается около 4 кг!
это для матрицы! если использовать одноватники то радиатор можно уменьшить но не значительно)
Re: Замена ДРЛ-250
Добавлено:
05 дек 2011, 00:44
изобретатель
Бред плешивого конструктора в угоду маркетингу!
Re: Замена ДРЛ-250
Добавлено:
05 дек 2011, 01:05
dgezva
89026330364 писал(а):сейчас использую
площадка 220-220 толщина 14
рёбра по 80 мм всего 12 штук шаг 1.6 см
А ты тут при чем?
Во-первых, на картинке - лампочка из сорока СД.
Во-вторых, если на глаз оценить размеры, то там размеры под установку обычных эмиттеров "плечом к плечу" - по 15мм на СД. Пересчитаешь размеры?
Re: Замена ДРЛ-250
Добавлено:
05 дек 2011, 09:08
89026330364
Хе хе написал что использую а что на картинке вообще бред только в топку
Re: Замена ДРЛ-250
Добавлено:
07 дек 2011, 20:41
comrad
89026330364 писал(а):сейчас использую
площадка 220-220 толщина 14
рёбра по 80 мм всего 12 штук шаг 1.6 см
всего по расчёту 2600 кв см справляется с 50 ватником на ура при 30 градусах среды прогрев на подложке 42-43 градусов
когда ставлю 100 ватт то прогруд до 58-60 градусов
вес радиатора получается около 4 кг!
это для матрицы! если использовать одноватники то радиатор можно уменьшить но не значительно)
Вес радиатора для матрицы 50вт. у нас составляет 850гр. температура радиатора при комнатной 25 составляет 43 градуса...зачем 4 кг.?
Re: Замена ДРЛ-250
Добавлено:
07 дек 2011, 21:13
skal
Как мало 43 градуса, есть даташит на матрицу?
Re: Замена ДРЛ-250
Добавлено:
07 дек 2011, 21:58
Светочъ
Основное, не вес радиатора и даже не площадь, а конструктив этого девайса, который эффективно за счет конвекции отводит тепло от массивного основания. Проверено нами, работает на ура. И, что не мало важно, имеет очень маленькие гоометрические размеры.
Re: Замена ДРЛ-250
Добавлено:
07 дек 2011, 22:00
Светочъ