Уважаемые участники форума, сложилась непонятная ситуация: Замерив освещенность площадки 700 м. кв., освещаемой 5 металлогалогенками 1000Вт, с высоты 12 м., получилось 250 под лампой и 120 между лампами. Хотя должно быть на много больше.
Встала задача распределить свет более равномерно, с помощью светодиодных светильников 250 - 300 Вт. Как влияет высота подвеса 12 м. на освещенность? Какой же реальный световой поток металлогалогенного прожектора, который лучше учитывать при замене на светодиоды?
Интересуют светодиодные прожекторы 250-300 Вт. в расчетном количестве. Ценовые предложения можно в личку.

Re: Замена металлогалгенки на светодиоды

СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 12:06
MGLight
Металлогалоген со временем начинает хуже светить после 6000 часов световой поток падает на процентов 30-40.
Если Вы хотите нормальный прожектор 250-300 Вт, то в России таких практически никто не делает. Зарубежные сейчас стоят не дешево. Хотя Вы их все равно окупите за 3 года, начальные вложения будут приличные.
Чтобы получить хорошую равномерность освещенности нужно использовать оптику со светодиодами. Если Вам предложат прожектора без оптики, то это обман и шарлатанство.
Если есть деньги, то пишите в личку размеры площадки и расстановку столбов. Посчитаем и сделаем ТЭО.