Страница 1 из 7

Освещение офисных помещений

СообщениеДобавлено: 25 дек 2009, 19:48
P.P.V.
Выбор источников света при освещении офисных помещений

В данной статье мы попытаемся рассмотреть целесообразность применения светодиодных ламп в разрезе существующих норм освещенности и сравнение светодиодных ламп с люминесцентными лампами, как наиболее распространенными источниками света в офисных помещениях.

Обычный человек проводит на работе примерно третью часть своей сознательной жизни. В среднем на трудовую деятельность человека ежегодно приходится примерно 1900 часов, т.е 20 % от суммарного годового времени жизни и 30% от суточного режима бодрствования. При этом следует учесть, что в течение 16-17 недель в наших широтах (около 700 рабочих часов) в осеннее-зимний период потребность в искусственном освещении возрастает. Поэтому на рабочих местах и в рабочих помещениях необходимо создавать для сотрудника максимально комфортные условия. Одним из ключевых моментов комфортности обстановки ("среды обитания") является освещение. Освещение принадлежит к числу самых важных факторов, формирующих "климат труда" в рабочем офисе. Офис становится сегодня не только местом работы - это уже полноценная область жизненного пространства.

В наше время всеобщей унификации и стандартизации жизни, освещение во всех развитых странах подчиняется многочисленным международным и национальным правилам, разработанным в течение десятилетий скрупулёзных научных исследований и практических наблюдений. Эти правила устанавливают определённый набор требований к количественным и качественным показателям освещения. Из чего же состоит этот набор правил, в частности, применительно к освещению так называемых "офисных" помещений, т.е. помещений, в которых люди занимаются преимущественно канцелярской работой - разработкой и обработкой документов, письмом, чтением, работой с различными приборами и аппаратами (в наше время - большей частью с компьютерами и другой сложной оргтехникой)?

Главным нормативным документом, ныне действующим в Украине в области искусственного и естественного освещения, является СНиП II-4-79 "Естественное и искусственное освещение", утвержденный в 1979 г. Он регламентирует нормы освещения помещений и внешних территорий населенных пунктов, но уже морально устарел, имеет ряд недостатков, а поэтому требует корректировки и обновления данными современных исследований. В Европе с 2003 года вводятся единые "Европейские нормы освещённости EN 12464-1", детализируемые в разных странах в соответствии с национальными условиями.

В европейских нормах регламентируются следующие параметры освещения:

* Освещённость зоны выполнения зрительной задачи
* Освещённость зоны непосредственного окружения
* Обобщённый показатель дискомфорта
* Общий индекс цветопередачи
* Пульсации освещённости

Для рабочих мест с компьютерами, кроме этого, регламентируются предельные значения яркости светильников, отражающихся на экранах дисплеев. Первые два параметра характеризуют количественную сторону освещения, три других - качественную.

Рассмотрим каждый из регламентируемых параметров.

1. Освещённость зоны выполнения зрительной задачи.
Вместо общего освещения всего помещения, регламентируемого прежними нормами, теперь нормируется освещённость непосредственно в зоне выполнения зрительной задачи, т.е. на рабочем месте. Это может быть рабочий стол или только его часть. В зависимости от рода выполняемой работы освещённость в зоне выполнения зрительной задачи может быть от 200 до 750 лк. В ряде помещений освещение должно быть регулируемым (конференц-залы, переговорные комнаты и т.п.). В помещениях, где значительная часть сотрудников работает с компьютерами, нормируются максимальные значения яркости светильников, которые могут отражаться на экранах дисплеев. Для компьютеров старого поколения с экранами на электронно-лучевых трубках без антибликового покрытия эта яркость в пределах угла 65о не должна превышать 200 кандел/м2, для компьютеров с жидкокристаллическими экранами или с антибликовым покрытием - 1000 кандел/м2.

Источники света, построенные на базе светодиодов, имеют угол рассеивания от 15 до 120 градусов. Это предполагает их использование непосредственно над рабочими местами.

2. Освещённость в зоне непосредственного окружения.
Вокруг зоны выполнения зрительной задачи располагается зона непосредственного окружения шириной 0,5 метра. В этой зоне освещённость должна быть меньше, чем в рабочей, но не ниже 200 лк. При этом необходимо обеспечивать удовлетворительное распределение яркости в поле зрения. В зоне выполнения зрительной задачи соотношение минимальной и средней освещённости должно быть не менее 0,7, а в зоне непосредственного окружения - не менее 0,5.

3. Обобщённый показатель дискомфорта.
Для оценки психологического дискомфорта вводится обобщённый показатель UGR, который рассчитывается по приводимой в нормах EN 12464-1 формуле. Этот показатель зависит от параметров светильника, общей освещённости помещения, геометрических размеров помещения, положения светильников относительно преимущественной линии зрения. Для большинства офисных помещений обобщённый показатель дискомфорта не должен превышать 19, для приёмных комнат - 22, для архивов - 25.

4. Общий индекс цветопередачи.
Для всех помещений с длительным пребыванием людей новые Европейские нормы требуют применения источников света с общим индексом цветопередачи Ra не ниже 80. Это значит, что для освещения таких помещений недопустимо использование стандартных люминесцентных ламп, у которых Ra не превышает 70. Стандартные линейные люминесцентные лампы имеют Ra не выше 70, компактные - от 80 до 85. Лампы с улучшенной цветопередачей стоят значительно дороже стандартных.

Источники света, построенные на базе светодиодов, имеют коэффициент цветопередачи 0.8-0.85.

5. Пульсации светового потока (освещённости).
В нормах EN 12464-1 сказано, что пульсации освещённости на рабочих местах с длительным пребыванием людей не допускаются. Невидимые глазом пульсации светового потока, оказывающие отрицательное влияние на самочувствие и настроение людей, а в производственных помещениях вызывают так называемый "стробоскопический эффект", увеличивающий вероятность травматизма. Из-за этого требования становится невозможным применение люминесцентных ламп со стандартными электромагнитными ПРА, кроме вариантов включения ламп по схеме "с расщеплённой фазой" или включения соседних светильников в разные фазы сетевого напряжения.

Источники света, построенные на базе светодиодов, вообще не имеют пульсаций.
На сегодня светодиодные лампы представляют единственную альтернативу для замены, как люминесцентных ламп, так и ламп накаливания.

Re: Освещение офисных помещений

СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 00:30
God2010
Достаточно полезная информация, но увы ее сейчас моло кто воспринимает, особенно начальство

Re: Освещение офисных помещений

СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 00:41
изобретатель
На сайте Нано в конце апреля опубликована информация о выходе нового САНпина , там же результат сравнительных испытаний люминисцентного и светодиодного освещения ;)

Re: Освещение офисных помещений

СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 22:29
изобретатель
Туалет в офисе, в кабинках пока ЛН. Светодиоды MX-6S на токе 0,1А. В качестве радиатора алюм. шина 30мм. на столе хорошо теплый на ощупь, в рабочем положении охлаждение будет лучше.

Re: Освещение офисных помещений

СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 23:08
VokaS
Прикольно :!:
Вот уж не думал, что для светодиодов с общей мощностью 6 Вт хватит такой шины :o

Re: Освещение офисных помещений

СообщениеДобавлено: 04 сен 2011, 00:03
Алексей
Блин, тоже самое ведь в магазин делал, один в один. Нада сходить к ним - может надумали остальное на переделку... :idea:

Re: Освещение офисных помещений

СообщениеДобавлено: 04 сен 2011, 00:05
Алексей
Как организовано питание?

Re: Освещение офисных помещений

СообщениеДобавлено: 04 сен 2011, 00:34
ru9tr
VokaS писал(а):Прикольно :!:
Вот уж не думал, что для светодиодов с общей мощностью 6 Вт хватит такой шины :o

Так ток же всего 100 мА - мощность получается около 1-го ватта, само собой не сильно греется.

Re: Освещение офисных помещений

СообщениеДобавлено: 04 сен 2011, 02:25
Алексей
Читать внимательней - ток сто миллиампер, но кристаллов то 6 :!: Мощность одного светика более 2 ватт. :geek:

Re: Освещение офисных помещений

СообщениеДобавлено: 04 сен 2011, 02:37
ru9tr
Там последовательно кристаллы подключены?

Re: Освещение офисных помещений

СообщениеДобавлено: 04 сен 2011, 02:43
Алексей
Да да. В одном СД 6 кристаллов последлвательно - это MX6S, а MX6A - 6 кристаллов параллельно

Re: Освещение офисных помещений

СообщениеДобавлено: 04 сен 2011, 02:44
Алексей
Сейчас говорят что все новые MX6А пошли пятикристальные но маркировка осталась прежней :!:

Re: Освещение офисных помещений

СообщениеДобавлено: 04 сен 2011, 03:10
ru9tr
Тогда понятно. Хотя здесь об этом не писали - так что я все внимательно читал, только в дата-шит не догадался заглянуть ))

Re: Освещение офисных помещений

СообщениеДобавлено: 04 сен 2011, 03:13
Алексей
ОК :) :):)

Re: Освещение офисных помещений

СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 20:21
monia
пришел пациент от одного поставщика
срок гарантии 3 года
с виду красивая , но при разборе удивился тонкости алюминия а еще хуже ПП из текстолита...

P9190074.JPG


P9190076.JPG


толщина ПП 1 мм тепловое сопротивление будет свыше 80 (не считал)
воздух в колбе нагреет быстро а после куда девать тепло то???
какому сроку жизни соответствует данное решение ???

на мой взгляд тысяч 5-7 работы до потемнения на 30% возможно и раньше, те в офисном освещении 2...3 года не больше