Всем доброго времени суток !
Прошу помощи с расчетом освещенности торгового зала. Скажите профи, как лучше это сделать ?
Использовать Dialux (не знаком) или есть способ попроще. Конечно убедительнее с изолиниями и т.д. но как это сделать, может кто то помочь ?

Размеры 66 м х 31 м , высота 3,9м. Светодиодный светильник примерно 3600-3900 Лм, диоды Osram, даташиты конечно имеются.

Спасибо

Re: Нужна помощь с расчетом освещенности

СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 07:48
comrad
Pinkod писал(а):Всем доброго времени суток !
Прошу помощи с расчетом освещенности торгового зала. Скажите профи, как лучше это сделать ?
Использовать Dialux (не знаком) или есть способ попроще. Конечно убедительнее с изолиниями и т.д. но как это сделать, может кто то помочь ?

Размеры 66 м х 31 м , высота 3,9м. Светодиодный светильник примерно 3600-3900 Лм, диоды Osram, даташиты конечно имеются.

Спасибо


Помочь то Вам тут смогут, но каждый раз этого делать не будут. Если занимаетесь светильниками, осваивайте хотя бы Диалюкс Лайт там все просто и интуитивно понятно. Для расчетов освещенности нужны не даташиты, а IES файлы на светильники.

Re: Нужна помощь с расчетом освещенности

СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 11:48
soratnik
comrad писал(а):
Помочь то Вам тут смогут, но каждый раз этого делать не будут. Если занимаетесь светильниками, осваивайте хотя бы Диалюкс Лайт там все просто и интуитивно понятно. Для расчетов освещенности нужны не даташиты, а IES файлы на светильники.


Ведь существует зависимость уменьшения освещенности от увеличения расстояния от источника света.
Например если на расстоянии 1 метр от источника света освещенность = 1000 люкс сколько ее останется на расстоянии 50 метров?
От каких параметров зависит падение освещенности на изменение расстояния? Формулы существуют или все делается только методом научного тыка?

Re: Нужна помощь с расчетом освещенности

СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 12:36
alexbor15
soratnik писал(а):
comrad писал(а):
Помочь то Вам тут смогут, но каждый раз этого делать не будут. Если занимаетесь светильниками, осваивайте хотя бы Диалюкс Лайт там все просто и интуитивно понятно. Для расчетов освещенности нужны не даташиты, а IES файлы на светильники.


Ведь существует зависимость уменьшения освещенности от увеличения расстояния от источника света.
Например если на расстоянии 1 метр от источника света освещенность = 1000 люкс сколько ее останется на расстоянии 50 метров?
От каких параметров зависит падение освещенности на изменение расстояния? Формулы существуют или все делается только методом научного тыка?

А что ies файлы уже не помогают???только методом научного ......???
1000lx при каком угле света от источника света ????120гр или 15гр линзы ?????Это первое что учитываем,а второе это если нет ies файла ,то это кот в мешке,если отталкиватся от заявленных характеристик производителя ,то они вполне себе могут быть не точны,а проверенные приборами светильники с ies файлами это как раз то что надо.

Re: Нужна помощь с расчетом освещенности

СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 12:47
Светочъ
Разговор идет не об отдельно взятом светильнике, а о комплексе светильников для получения необходимого уровня освещенности на рабочей плоскости согласно СНиП. Вы не указываете ни тип светильника, ни характеристик помещения, это как гадание на кофейной гуще. Для грамотного составления светотехнического проекта кроме размеров зала нужно знать и наличие окон и дверей и цвет стен, потолка и пола и, конечно IES файлы примененных светильников. Наш Форумчанин " производитель" давал прикидочный расчет для светильников с потоком, насколько я помню, 3500-3800 Лм. 1 светильник на 5 квадратных метра, я бы считал на 4-4,5 метра.

Re: Нужна помощь с расчетом освещенности

СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 16:58
Proizvoditel
Абсолютно согласен, зал большой, на двери и окна можно забить. Освещенность равномерная, 200 lux на полу более чем. Светильники располагайте равномерно по всей площади зала.

Re: Нужна помощь с расчетом освещенности

СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 02:13
Pinkod
изолинии от каждого светильника должны пересекаться, на каком этапе ?

многие факторы светильника в целом влияют на изолинии, какая обратная зависимость? ведь мало выбрать градус диода, линзу, частоту лэдов, их мощность, т.е. совокупность все этого, а что еще ? не могут светильники создаваться путем подбора, обратный отсчет существует ?

Re: Нужна помощь с расчетом освещенности

СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 02:15
Proizvoditel
про этап не понял,, а так конечно, линии изолюксов пересекаться будут

Re: Нужна помощь с расчетом освещенности

СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 02:26
Pinkod
Proizvoditel писал(а):про этап не понял,, а так конечно, линии изолюксов пересекаться будут

с какой отметкой считается нормой пересечение линий двух светильников

Re: Нужна помощь с расчетом освещенности

СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 02:30
Proizvoditel
таких норм нет, исходите из средней освещенности 200 лк на полу, т.е в изолюксах 150 - 250.

Re: Нужна помощь с расчетом освещенности

СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 16:42
Pinkod
Изображение

то такой вид вписывается в нормы ? как я понимаю пересечение на отметке 210

Re: Нужна помощь с расчетом освещенности

СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 22:52
Aleksandr_A
Вот ваши нормы торговых залов.

01 Торговые залы супермаркетов 500 люкс
02 Торговые залы магазинов без самообслуживания 300 люкс
03 Торговые залы продовольственных залов и магазинов самообслуживания 400 люкс
04 Торговые залы магазинов: посудных, мебельных, спорттоваров, стройматериалов 200 люкс

Осталось определится с высотой рабочей поверхности (обычно 0,8 м).

Иес файл возьмите в интернете, по аналогичному светильнику как у вас.

С программой уже вижу немножко познакомились, вводите данные и .....ГОТОВО.

Re: Нужна помощь с расчетом освещенности

СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 03:42
Proizvoditel
За уточнение норм спасибо, писал по памяти. Все таки в магазинах я бы по полу считал, там понятия рабочей поверхности нет (стеллажи, вешалки ) Расчет вполне нормальный, запас по освещенности всегда хорошо, ( запыленность рассеивателей, деградация светодиодов). Единственное существенное замечание - светильники надо располагать над проходами, по крайней мере максимально к этому стремиться.

Re: Нужна помощь с расчетом освещенности

СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 12:46
Pinkod
Proizvoditel писал(а):За уточнение норм спасибо, писал по памяти. Все таки в магазинах я бы по полу считал, там понятия рабочей поверхности нет (стеллажи, вешалки ) Расчет вполне нормальный, запас по освещенности всегда хорошо, ( запыленность рассеивателей, деградация светодиодов). Единственное существенное замечание - светильники надо располагать над проходами, по крайней мере максимально к этому стремиться.


так корректировка размещения будет, вероятнее всего по факту, потому как в диалюксе не освоил как изменить размещение точек по своей "траектории"