Сделал световой потолок, делюсь опытом:
Расстояние между отрезками ленты по 12 см, от стен по 6 см. ПВХ пленка
(Fran Translucent) натянута с отступом 15 см от плиты перекрытия. Для
подготовки потолка использована сэндвич-панель. На ванную (1,9*2,2м)
ушло примерно 34 метра, на туалет (0,9*1,55м) около 10 метров ленты. Высота от чистового пола до плиты перекрытия 2,75м.
После монтажа натяжного потолка падение яркости составило около 30% с 2080 до 1500 лк и с 1000 до 700 лк в ванной и туалете соответственно.
Измерения проводились на высоте 20 см от уровня пола, если поднимал прибор на высоту груди он показывал overload.
Для установки использовались комплектующие Аrlight:
- лента RT 2-5000 12V Day White (2835, 300 LED, PRO), артикул 015697
- блок питания ARPV-SS12200 (12V, 16.7A, 200W), артикул 016452
По ощущениям в ванной находиться немного не комфортно, если бы яркость
была процентов на 10-15 ниже было бы лучше. После монтажа пленки в
ванной выявились небольшие недостатки, падение яркости в двух местах,
а так же яркая полоса, в месте, где отрезки ленты расположены на
расстоянии 8 см, а не на 12 см, как остальные. Оптимальное
расположение, ленты на мой взгляд в виде замкнутой решетки.
Результатом очень доволен.