Доброго времени суток всем зашедшим сюда!!!
Ребят подскажите пожалуйста,куплена китайская люстра с пультом управления,подключил я ее через выключатель.
При выключении с пульта, СД полностью не гаснут,остается очень маленькое свечение,какбудто наводка какая-то. :?
Может сталкивался кто с такой оказией.

Re: Свечение СД при выключеной люстре

СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 05:51
ilkose
Выключатель с индикатором? Чувствую пора это в факт уже выносить.

Re: Свечение СД при выключеной люстре

СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 06:07
vadimka
Или может вариант со сдвоенными выключателями в разных углах комнаты ? У меня тоже помаргивает за счет емкости проводов, но при определеной комбинации выключения :D

Re: Свечение СД при выключеной люстре

СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 08:38
soyer
praktik78 писал(а):При выключении с пульта, СД полностью не гаснут,

Возможно дело не в выключателе. очень часто встречаются китайские диммеры (радио и не радио) с такой же проблемой. Почему то не любят они от нуля регулировать. Решается все небольшим изменением схемотехники, в каждом случае своим.
Последний раз разбирался со 100 Вт диммируемым драйвером "MW". Управление по отдельному проводу от источника постоянного напряжения 0-5 вольт (не ШИМ). Так вот оказалось, что для полного "гашения" драйвера надо не 5, а 5,3 вольта. Немного подшаманил схемку и все заработало. Чуть сложнее поддаются переделке схемы с ШИМ управлением. В некоторых случаях простыми способами это вообще не решить.

Re: Свечение СД при выключеной люстре

СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 10:04
изобретатель
Полностью погасить паразитное свечение помогает конденсатор 0,1-0,22мф на 400-630В, подключенный ПАРАЛЛЕЛЬНО контактам люстры.

Re: Свечение СД при выключеной люстре

СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 14:45
praktik78
изобретатель писал(а):Полностью погасить паразитное свечение помогает конденсатор 0,1-0,22мф на 400-630В, подключенный ПАРАЛЛЕЛЬНО контактам люстры.

все ок,у меня фаза с нулем на входе радиомодуля перепутаны были :roll: ,поменял,свечение пропало

Re: Свечение СД при выключеной люстре

СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 01:54
l_e_v
Доброго времени суток, а что делать если стоит выключатель с подсветкой. Из-за этого моя люстра переделанная под СД вспыхивает раз в 5 сек. Поможет если я поставлю кондер (0,1 - 0,5 мкФ на 400В) между проводами подходящими к драйверу. И что с ним будет, если включится светильник, не взорвет его. Да и еще такой вопрос насколько это помаргивание плохо для светодиодов и драйвера. Снижает это их срок службы или можно забить на это??????????? Так же у драйвера на входных проводах есть пометки фазы и нуля, до этого я не обращал на них и так и так драйвер работает. Поможет избавиться от помаргивания, если в точности подключить драйвер к сети. Или это все эта подсветка в выключателе и ее эффект убирается кондером или ее выкидыванием.

Re: Свечение СД при выключеной люстре

СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 08:06
soyer
l_e_v писал(а):Доброго времени суток, а что делать если стоит выключатель с подсветкой. Из-за этого моя люстра переделанная под СД вспыхивает раз в 5 сек. Поможет если я поставлю кондер (0,1 - 0,5 мкФ на 400В) между проводами подходящими к драйверу. И что с ним будет, если включится светильник, не взорвет его. Да и еще такой вопрос насколько это помаргивание плохо для светодиодов и драйвера. Снижает это их срок службы или можно забить на это??????????? Так же у драйвера на входных проводах есть пометки фазы и нуля, до этого я не обращал на них и так и так драйвер работает. Поможет избавиться от помаргивания, если в точности подключить драйвер к сети. Или это все эта подсветка в выключателе и ее эффект убирается кондером или ее выкидыванием.

Подмигивание для драйвера и диодов не вредно. Если не беспокоит - забей!
На драйверах, в большинстве случаев, фаза указывается на проводе, где стоит предохранитель. На мигание может и не влиять.
Кондёр попробуй, не взорвётся. Только не электролит. И как можно ближе к драйверу.
Выкидывание подсветки в выключателе должно решить проблему. Хотя, в зависимости от того как проложена проводка и от типа драйвера, могут быть варианты.
Было дело, запарился убирать подмигивание.....выключатель разрывал не фазу, а ноль. Выкусывание подсветки не помогло.

Re: Свечение СД при выключеной люстре

СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 11:03
l_e_v
Большое спасибо. А вот такой подойдет кондер или поискать другой. http://shop.dart.ru/index.php?productid=17491 Конденсатор пленочный полиэстерный радиальный 1мкФ 10% (105K) 250V P=15мм. Остался от старого блока питания от компа,а то не охота на рынок ехать из-за одной фигнюшки. Где еще могут быть такие кондеры???

Re: Свечение СД при выключеной люстре

СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 11:20
soyer
Да, такой кондёр пойдёт. Хотя, лучше вольт на 400 поискать.

Re: Свечение СД при выключеной люстре

СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 11:27
soyer
в компьютерных блоках питания, на входе, должны стоять помехоподавляющие конденсаторы. Прямоугольные. Можно их попробовать. они точно пойдут.

Re: Свечение СД при выключеной люстре

СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 11:35
l_e_v
soyer писал(а):в компьютерных блоках питания, на входе, должны стоять помехоподавляющие конденсаторы. Прямоугольные. Можно их попробовать. они точно пойдут.

а какая у них маркировка ???

Re: Свечение СД при выключеной люстре

СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 11:39
soyer
Тут посмотри и почитай, просто для информации :)
http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexop ... densatory/

Re: Свечение СД при выключеной люстре

СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 11:51
l_e_v
Я нашел вот такие 472 1KV - 4,7 нФ (нанофарад) 1kV - напряжение. Видать блок питания слишком дешманский, жестокий ОЕМ. Нет там помехоподавляющих конденсаторов :)

Re: Свечение СД при выключеной люстре

СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 12:02
l_e_v
А еще один вопрос, возможно он глупый. У электролитических конденсаторов насколько я помню есть полярность (+\-) и его нужно правильно подключать. А у этих помехоподавляющих или других предлагаемых, есть разница каким концом на фазу, каким на нуль подключать или без разницы.