Сообщение Zhexa » 12 мар 2015, 01:45

Здравствуйте! подскажите пожалуйста кто может. у меня на объекте имеется 30 потолочных светодиодных светильников. марку не знаю (круглые, встраиваемые в армстронг). стоит драйвер в корпусе 5-18*1w led. постепенно эти драйвера сгорают)) я их меняю на 6-12*1W без корпуса - отлично работают месяцами. вопрос такой, там были отключения электроэнергии и заказчик требовал обеспечить безперебойную подачу электроэнергии. ребята привезли генератор на 5кВт, подключили его, при включении света генератор тупо глох. отключили все лишние потребители, включаешь свет и всю равно глохнет. увезли его и привезли взамен 5,5кВт (ненамного больше)) вот этот уже потянул их. в момент включения этот генератор немного притухал и потом с легкостью работал, такое ощущение что немного не хватало на старт светильников. возможно ли такое что драйвера в момент старта потребляют значительно больше электроэнергии?
Zhexa
Прожектор
Прожектор
 
Сообщений: 112
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 23:40
Откуда: Ярославль
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Освещение КВАРТИР и др. помещений СВЕТОДИОДАМИ

Сообщение Связист » 12 мар 2015, 07:34

Конечно, при включении светильников, в драйверах происходят переходные процессы, и потребляемая мощность в этот момент будет больше номинальной. Но сомневаюсь, чтобы настолько большой, чтобы заглушить генератор-пятикиловаттник. Такое ощущение, что в паралель со светильниками включена мощная реактивная нагрузка.
Связист
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 2081
Зарегистрирован: 08 янв 2012, 20:33
Откуда: Ангарск
Благодарил (а): 24 раз.
Поблагодарили: 45 раз.

Re: Освещение КВАРТИР и др. помещений СВЕТОДИОДАМИ

Сообщение Светочъ » 12 мар 2015, 09:49

Zhexa писал(а):Здравствуйте! подскажите пожалуйста кто может. у меня на объекте имеется 30 потолочных светодиодных светильников. марку не знаю (круглые, встраиваемые в армстронг). стоит драйвер в корпусе 5-18*1w led. постепенно эти драйвера сгорают)) я их меняю на 6-12*1W без корпуса - отлично работают месяцами. вопрос такой, там были отключения электроэнергии и заказчик требовал обеспечить безперебойную подачу электроэнергии. ребята привезли генератор на 5кВт, подключили его, при включении света генератор тупо глох. отключили все лишние потребители, включаешь свет и всю равно глохнет. увезли его и привезли взамен 5,5кВт (ненамного больше)) вот этот уже потянул их. в момент включения этот генератор немного притухал и потом с легкостью работал, такое ощущение что немного не хватало на старт светильников. возможно ли такое что драйвера в момент старта потребляют значительно больше электроэнергии?


Поставь драйвера с КМ хотя бы 0.9, думаю проблема снимется. У тебя драйвера наверняка самые простые, после диодного моста в каждом стоит электролит, зарядный ток оных получается огромный. :)
http://www.newener.ru
WhatsApp +79061188067
newener(собака)yandex.ru
Аватар пользователя
Светочъ
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 5749
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 23:01
Откуда: Липецк
Благодарил (а): 143 раз.
Поблагодарили: 197 раз.

Re: Освещение КВАРТИР и др. помещений СВЕТОДИОДАМИ

Сообщение Связист » 12 мар 2015, 12:44

Да не должны драйвера, пусть с низким КМ, так загружать генератор. Мощность у них не настолько большая, даже в момент пуска, не думаю, чтобы она превысила 5 киловатт.
Связист
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 2081
Зарегистрирован: 08 янв 2012, 20:33
Откуда: Ангарск
Благодарил (а): 24 раз.
Поблагодарили: 45 раз.

Re: Освещение КВАРТИР и др. помещений СВЕТОДИОДАМИ

Сообщение Светочъ » 12 мар 2015, 13:44

Связист писал(а):Да не должны драйвера, пусть с низким КМ, так загружать генератор. Мощность у них не настолько большая, даже в момент пуска, не думаю, чтобы она превысила 5 киловатт.


Попробуй, соедини параллельно 30 электролитов, хотя бы на 47 мкф, и через хороший мост - в розетку, при этом замерь зарядный ток. Думаю будет повод задуматься ;) Киловатт 15 в импульсе наверное получится, считать неохота. :)
http://www.newener.ru
WhatsApp +79061188067
newener(собака)yandex.ru
Аватар пользователя
Светочъ
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 5749
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 23:01
Откуда: Липецк
Благодарил (а): 143 раз.
Поблагодарили: 197 раз.

Re: Освещение КВАРТИР и др. помещений СВЕТОДИОДАМИ

Сообщение Связист » 12 мар 2015, 14:46

47 мкФ? А не великовата ли ёмкость на один драйвер? И почему не вышибает автомат при включении? Ну по крайней мере, в сообщении об этом не говорится.
Связист
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 2081
Зарегистрирован: 08 янв 2012, 20:33
Откуда: Ангарск
Благодарил (а): 24 раз.
Поблагодарили: 45 раз.

Re: Освещение КВАРТИР и др. помещений СВЕТОДИОДАМИ

Сообщение Светочъ » 12 мар 2015, 15:31

Связист писал(а):47 мкФ? А не великовата ли ёмкость на один драйвер? И почему не вышибает автомат при включении? Ну по крайней мере, в сообщении об этом не говорится.


Вскрыл специально старый драйвер с низким КМ, там стоит 2 кондера по 47мкфх450В
http://www.newener.ru
WhatsApp +79061188067
newener(собака)yandex.ru
Аватар пользователя
Светочъ
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 5749
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 23:01
Откуда: Липецк
Благодарил (а): 143 раз.
Поблагодарили: 197 раз.

Re: Подключение светильников через генератор

Сообщение grif66 » 12 мар 2015, 16:17

может 4,7 мкф?
"Эх, повысохла Русь, что силой, что разумом.....мельчает народ.....перевелись богатыри...." Али нет?
Аватар пользователя
grif66
Искра знания
Искра знания
 
Сообщений: 585
Зарегистрирован: 05 май 2013, 23:28
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 62 раз.

Re: Подключение светильников через генератор

Сообщение Светочъ » 12 мар 2015, 16:40

grif66 писал(а):может 4,7 мкф?


:lol: :lol: :lol:
Эх Рассея, возьми, да сам какой нибудь открой и посмотри :twisted:
http://www.newener.ru
WhatsApp +79061188067
newener(собака)yandex.ru
Аватар пользователя
Светочъ
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 5749
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 23:01
Откуда: Липецк
Благодарил (а): 143 раз.
Поблагодарили: 197 раз.

Re: Освещение КВАРТИР и др. помещений СВЕТОДИОДАМИ

Сообщение alexbor15 » 12 мар 2015, 16:48

Светочъ писал(а):
Zhexa писал(а):Здравствуйте! подскажите пожалуйста кто может. у меня на объекте имеется 30 потолочных светодиодных светильников. марку не знаю (круглые, встраиваемые в армстронг). стоит драйвер в корпусе 5-18*1w led. постепенно эти драйвера сгорают)) я их меняю на 6-12*1W без корпуса - отлично работают месяцами. вопрос такой, там были отключения электроэнергии и заказчик требовал обеспечить безперебойную подачу электроэнергии. ребята привезли генератор на 5кВт, подключили его, при включении света генератор тупо глох. отключили все лишние потребители, включаешь свет и всю равно глохнет. увезли его и привезли взамен 5,5кВт (ненамного больше)) вот этот уже потянул их. в момент включения этот генератор немного притухал и потом с легкостью работал, такое ощущение что немного не хватало на старт светильников. возможно ли такое что драйвера в момент старта потребляют значительно больше электроэнергии?


Поставь драйвера с КМ хотя бы 0.9, думаю проблема снимется. У тебя драйвера наверняка самые простые, после диодного моста в каждом стоит электролит, зарядный ток оных получается огромный. :)

пускай товарищ посмотрит на изготовителя генератора, 99.9% китай,был такой прикол,два чайника не тянул ::D , 5000/40 = 125 шт,даже пускай там 60шт ,все одно 5квт справился бы,если он честный,а не китайский.
alexbor15
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 3614
Зарегистрирован: 10 янв 2011, 23:38
Откуда: РОССИЯ, г.Оренбург alexbor15@yandex.ru
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 108 раз.

Re: Подключение светильников через генератор

Сообщение Связист » 12 мар 2015, 16:52

Поддерживаю, Китай, он такой Китай ;) ...
Просмотрел все драйвера, что были - в фильтре ёмкости не более 10 мФ.
Связист
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 2081
Зарегистрирован: 08 янв 2012, 20:33
Откуда: Ангарск
Благодарил (а): 24 раз.
Поблагодарили: 45 раз.

Re: Подключение светильников через генератор

Сообщение Светочъ » 12 мар 2015, 17:55

С КМ смотрел, или без?
http://www.newener.ru
WhatsApp +79061188067
newener(собака)yandex.ru
Аватар пользователя
Светочъ
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 5749
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 23:01
Откуда: Липецк
Благодарил (а): 143 раз.
Поблагодарили: 197 раз.

Re: Подключение светильников через генератор

Сообщение Связист » 12 мар 2015, 22:36

без
Связист
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 2081
Зарегистрирован: 08 янв 2012, 20:33
Откуда: Ангарск
Благодарил (а): 24 раз.
Поблагодарили: 45 раз.

Re: Подключение светильников через генератор

Сообщение Zhexa » 12 мар 2015, 22:52

возможно и реактивная энергия свою роль сыграла, там в коридоре 5 светильников армстронг 4*18W, хотя вроде и их отключали. вот такие драйвера там стоят
Вложения
IMG_2620.JPG
IMG_2617.JPG
вот что внутри их
IMG_2618.JPG
Zhexa
Прожектор
Прожектор
 
Сообщений: 112
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 23:40
Откуда: Ярославль
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Подключение светильников через генератор

Сообщение Светочъ » 12 мар 2015, 23:50

Драйвер без КМ, электролиты 2 шт на входе по сколько мкф?
http://www.newener.ru
WhatsApp +79061188067
newener(собака)yandex.ru
Аватар пользователя
Светочъ
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 5749
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 23:01
Откуда: Липецк
Благодарил (а): 143 раз.
Поблагодарили: 197 раз.

След.

Вернуться в Питание и подключение светодиодов

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], dersp, Google [Bot], ivanko, mailru, Majestic-12 [Bot], Мифодий, Яндексбот


cron