Надо ли заземлять светодиодные панели?

Использование светодиодов и светодиодных светильников в системах освещения помещений.

Надо ли заземлять светодиодные панели?

Сообщение ZYIsaVn » 24 фев 2014, 08:12

Приобрёл тонкие потолочные панели 595*595 мм для потолков Армстронг. В комплекте идёт драйвер в пласстмассовом корпусе с двумя выходящими проводками. Сейчас надо для них купить кабель на 1,5 мм.2.
Какой брать двух или трехжильный, и если надо заземление, то куда подсоединять?
ZYIsaVn
Торшер
Торшер
 
Сообщений: 43
Зарегистрирован: 22 май 2013, 18:05
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

Сообщение kulibin » 24 фев 2014, 09:44

Двухжильный, заземление особо не нужно.
Не спрашивай Россию - что она для тебя сделала. Спроси себя - что ты сделал для нее.
Аватар пользователя
kulibin
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 19245
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 03:34
Откуда: Барнаул
Благодарил (а): 60 раз.
Поблагодарили: 1054 раз.

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

Сообщение MGLight » 24 фев 2014, 10:16

kulibin писал(а):Двухжильный, заземление особо не нужно.

Это почему? В соответствии с какими нормами?
MGLight
Светодиод
Светодиод
 
Сообщений: 256
Зарегистрирован: 22 май 2013, 13:27
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

Сообщение vtral » 24 фев 2014, 10:46

Драйвер двухпроводный, но светильник должен быть трехпроводным по нормам.
Я бы сделал трехпроводное подключение по правилам, даже если бы пришлось самому организовать третью точку на корпусе светильника, если только этот корпус не полностью диэлектрический.
Троллей игнорирую. Пусть дохнут с голода.

За это сообщение автора vtral поблагодарил:
MGLight (24 фев 2014, 10:51)
vtral
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 3584
Зарегистрирован: 23 дек 2012, 15:11
Откуда: Юг Западной Сибири
Благодарил (а): 38 раз.
Поблагодарили: 228 раз.

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

Сообщение skal » 24 фев 2014, 11:59

На корпусе должен быть заземляющий контакт (корпус металл).
skal
Искра знания
Искра знания
 
Сообщений: 683
Зарегистрирован: 22 апр 2011, 17:11
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 20 раз.

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

Сообщение ZYIsaVn » 24 фев 2014, 13:40

skal писал(а):На корпусе должен быть заземляющий контакт (корпус металл).
Там с тыльной стороны есть четыре кронштейна и много шурупов по периметру, на алюминиевом корпусе Если только к одному из шурупов или кронштейну прикрутить.
ZYIsaVn
Торшер
Торшер
 
Сообщений: 43
Зарегистрирован: 22 май 2013, 18:05
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

Сообщение kulibin » 24 фев 2014, 18:11

MGLight писал(а):
kulibin писал(а):Двухжильный, заземление особо не нужно.

Это почему? В соответствии с какими нормами?

Не думаю, что человека интересуют нормы. Ему надо просто подключить, чтоб работало.
Драйвер внешний, с гальваникой. Потенциал на корпус светильника попасть никак не может. Для чего его заземлять ?
Не спрашивай Россию - что она для тебя сделала. Спроси себя - что ты сделал для нее.
Аватар пользователя
kulibin
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 19245
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 03:34
Откуда: Барнаул
Благодарил (а): 60 раз.
Поблагодарили: 1054 раз.

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

Сообщение Lopar » 24 фев 2014, 18:50

MGLight писал(а):
kulibin писал(а):Двухжильный, заземление особо не нужно.

Это почему? В соответствии с какими нормами?

По причине повального несоблюдения этих самых норм.
Если обладаете огромным желанием заземлить корпуса - советую на старте проверить факт наличия заземления (не провода, уходящего неизвестно куда, а именно заземления, сопротивление заземления), далее в щитовой определить кто "живет" на этом заземлении, если нет никаких лифтов, насосов, и других мощных "реактивных" потребителей, можете провести отдельный провод заземления в квартиру и произвести заземление светильника.
Но если "заземление" это всего лишь провод с этажного щитка, представляющий собой исключительно нулевой провод, на котором живет весь подъезд - подключение его к корпусу светильника чревато очень быстрой смертью Вашей системы освещения...
Поэтому считаю безопаснее просто отказаться от заземления себе во благо.
Lopar
Светодиод
Светодиод
 
Сообщений: 255
Зарегистрирован: 22 мар 2012, 15:17
Откуда: Киев
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 29 раз.

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

Сообщение ZYIsaVn » 24 фев 2014, 20:18

Lopar писал(а):По причине повального несоблюдения этих самых норм.
Если обладаете огромным желанием заземлить корпуса - советую на старте проверить факт наличия заземления (не провода, уходящего неизвестно куда, а именно заземления, сопротивление заземления), далее в щитовой определить кто "живет" на этом заземлении, если нет никаких лифтов, насосов, и других мощных "реактивных" потребителей, можете провести отдельный провод заземления в квартиру и произвести заземление светильника.
Но если "заземление" это всего лишь провод с этажного щитка, представляющий собой исключительно нулевой провод, на котором живет весь подъезд - подключение его к корпусу светильника чревато очень быстрой смертью Вашей системы освещения...
Поэтому считаю безопаснее просто отказаться от заземления себе во благо.
Пятиэтажка, лифтов нет, насчет насосов не знаю. К электрощитку (на лестничной площадке) прикручен толстый провод с клеммой, по внешнему виду похожий на заземление. Прозвонил этот провод, оказалось, что он идёт в розетку электроплиты и далее на её корпус. Проводка в квартире-хрущёвке по-видимому не менялась с постройки.
Сейчас меняю проводку в квартире на накладную-медную в кабель-каналах (из квартиры делается офис) и думал подключить разводку к щитку как к заземлению. Но теперь вот не уверен. Вы считаете, что не стоит подключать в данном случае?
ZYIsaVn
Торшер
Торшер
 
Сообщений: 43
Зарегистрирован: 22 май 2013, 18:05
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

Сообщение Lopar » 24 фев 2014, 20:43

Категорически не стоит.
В данном случае - заземление, оно же зануление. То бишь в подвал здания в щитовую приходит 3х проводный кабель, несущий 3 фазы по 380В. В щитовой организовано подключение и распределение по схеме с нулевой точкой, по правилам нулевая точка должна быть заземлена, но данные правила редко кто исполнял на практике. Соответственно в Вашем здании на Ваш этаж идет 3 провода (очень часто даже 2 (фаза+нейтраль)) - фаза+нейтраль+нейтраль(исполняющая роль заземления). И вот любой скачек реактивности, пробой фаза-нейтраль у соседей и у Вас на корпусе фаза...
Поэтому изоляция в таких случаях на порядок лучше. Боитесь поражения током - ставьте на освещение в щиток - УЗО(дифавтомат) с малым током утечки и будет Вам счастье....

За это сообщение автора Lopar поблагодарил:
ZYIsaVn (24 фев 2014, 21:05)
Lopar
Светодиод
Светодиод
 
Сообщений: 255
Зарегистрирован: 22 мар 2012, 15:17
Откуда: Киев
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 29 раз.

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

Сообщение ZYIsaVn » 24 фев 2014, 21:18

Lopar писал(а):Категорически не стоит.
В данном случае - заземление, оно же зануление. То бишь в подвал здания в щитовую приходит 3х проводный кабель, несущий 3 фазы по 380В. В щитовой организовано подключение и распределение по схеме с нулевой точкой, по правилам нулевая точка должна быть заземлена, но данные правила редко кто исполнял на практике. Соответственно в Вашем здании на Ваш этаж идет 3 провода (очень часто даже 2 (фаза+нейтраль)) - фаза+нейтраль+нейтраль(исполняющая роль заземления). И вот любой скачек реактивности, пробой фаза-нейтраль у соседей и у Вас на корпусе фаза...
Поэтому изоляция в таких случаях на порядок лучше. Боитесь поражения током - ставьте на освещение в щиток - УЗО(дифавтомат) с малым током утечки и будет Вам счастье....
Значит лучше будет и провод электропечи также отключить от щитка?

За это сообщение автора ZYIsaVn поблагодарил:
kolap (24 фев 2014, 21:43)
ZYIsaVn
Торшер
Торшер
 
Сообщений: 43
Зарегистрирован: 22 май 2013, 18:05
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

Сообщение kulibin » 24 фев 2014, 22:21

Электропечь и светильник - две большие разницы. Электропечь надо заземлять обязательно.
Не спрашивай Россию - что она для тебя сделала. Спроси себя - что ты сделал для нее.
Аватар пользователя
kulibin
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 19245
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 03:34
Откуда: Барнаул
Благодарил (а): 60 раз.
Поблагодарили: 1054 раз.

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

Сообщение vtral » 25 фев 2014, 06:32

Чем электропечь принципиально отличается от светильника? Только тем, что за печь чаще хватаются руками.

В прежних нормах зануление печей тоже требовалось, а вот зануления светильников не предусматривалось. Что в итоге? Множетство электротравм при проведении манипуляций со светильниками среди не обученного правилам безопасности персонала. Население в 99% случаев не обучено этому. Потому в новых нормах требуется занулять все, в том числе и светильники.
В случае с армстронгами не следует забывать и о каркасе, на котором все висит, в котором более одного светильника. Можно получить электротравму совсем не от того светильника, с которым работаешь в данный момент времени...

Говорить о том, что устройства зануления, защитного заземления и т.п. должны быть исправны конечно нужно, но ведь это само собой. Ведь прыгать из терпящего бедствие самолета имеет смысл только тогда, когда имеется парашют...
Троллей игнорирую. Пусть дохнут с голода.

За это сообщение автора vtral поблагодарил:
MGLight (25 фев 2014, 10:15)
vtral
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 3584
Зарегистрирован: 23 дек 2012, 15:11
Откуда: Юг Западной Сибири
Благодарил (а): 38 раз.
Поблагодарили: 228 раз.

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

Сообщение ZYIsaVn » 25 фев 2014, 07:04

vtral писал(а): Потому в новых нормах требуется занулять все, в том числе и светильники.
Печь подключена к этому болту, имеете ввиду к нему занулять? ИзображениеИзображениеНа первом фото видна справа от болта буква "З" - земля что-ли?
ZYIsaVn
Торшер
Торшер
 
Сообщений: 43
Зарегистрирован: 22 май 2013, 18:05
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

Сообщение vtral » 25 фев 2014, 08:01

При таком раскладе лучше пообщаться с местным ответственным за электрохозяйство здания. Только он сможет дать внятный ответ на возникающие вопросы. В любом случае, дистанционно на такие вопросы ответить невозможно, но ответ на них нужно обязательно найти.

Если печка на этот болт занулена, можно предположить, что таки да, это то, что нужно. Но это только предположение, а не руководство к действию. :)
Троллей игнорирую. Пусть дохнут с голода.
vtral
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 3584
Зарегистрирован: 23 дек 2012, 15:11
Откуда: Юг Западной Сибири
Благодарил (а): 38 раз.
Поблагодарили: 228 раз.

След.

Вернуться в Освещение помещений