Обсуждаем построение светодиодных драйверов, особенности питания разных типов светодиодов.
Invisible_Light » 24 июл 2014, 01:29
При плотности 60 Led/метр и напряжении на БП 12V - лента потребляет около 1А на длину 1 метр.
Умножьте на 12V. Ленту 5050 следует размещать на алюминиевом профиле или любом другом радиаторе.
-
Invisible_Light
- Scio me nihil scire
-
- Сообщений: 6014
- Зарегистрирован: 17 июн 2012, 01:53
- Откуда: Киров
- Благодарил (а): 13 раз.
- Поблагодарили: 968 раз.
samez » 24 июл 2014, 01:39
Я имел ввиду что БП будет сильно греться. С лентой то все понятно.
Т.е. 2,5м ленты это 2,5 ампера. Пойдет тот блок китайский? Просто смутило что он в пластике, и вот человек жаловался что у него сильно греется.
-
samez
- Светлячок
-
- Сообщений: 9
- Зарегистрирован: 26 окт 2013, 23:52
- Благодарил (а): 4 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
Invisible_Light » 24 июл 2014, 02:02
В пластике - исполнение IP67. У БП должен быть запас по току (по выходной мощности) 15-20%.
Если сильно греется, возможно отсутствие запаса или недостаточное охлаждение (отсутствие свободной конвекции воздуха, окружающего БП).
- За это сообщение автора Invisible_Light поблагодарил:
- samez (24 июл 2014, 03:02)
-
Invisible_Light
- Scio me nihil scire
-
- Сообщений: 6014
- Зарегистрирован: 17 июн 2012, 01:53
- Откуда: Киров
- Благодарил (а): 13 раз.
- Поблагодарили: 968 раз.
zelebobka » 29 июл 2014, 12:43
Здравствуйте. Извиняюсь, но посоветоваться не с кем, а цифры и расчеты мне человеку не разбирающемуся с электричеством ни о чем не говорят к сожалению.
Лента 5 метров 5630 (60 лед метр). Блок питания вот такой
http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-acdc/enclosed/neseries/view-1728.html. Подключать буду кусками по метру (пять отрезков), с использованием соединителей длиной 10 см. Хватит такого блока питания или лучше с двух сторон подключать? Насколько я понял это не очень хорошие условия и будут потери и нагрев в местах соединений.
-
zelebobka
- Светлячок
-
- Сообщений: 5
- Зарегистрирован: 29 июл 2014, 12:26
- Благодарил (а): 1 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
soyer » 30 июл 2014, 12:57
zelebobka писал(а):Лента 5 метров 5630 (60 лед метр). Блок питания вот такой
http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-acdc/enclosed/neseries/view-1728.html. Подключать буду кусками по метру (пять отрезков), с использованием соединителей длиной 10 см. Хватит такого блока питания или лучше с двух сторон подключать? Насколько я понял это не очень хорошие условия и будут потери и нагрев в местах соединений.
Если куски будут по метру, то достаточно подключать с одной стороны. Блока конечно же хватит одного.
ЗЫ, или там последовательно будет соединяться? Тогда лучше в каждую точку соединения свой провод кидать.....ну или хотя бы, да, с двух сторон запитать.
Yes I think to myself... what a wonderful world...
-
soyer
- Scio me nihil scire
-
- Сообщений: 1896
- Зарегистрирован: 26 май 2010, 14:15
- Откуда: г. Барнаул
- Благодарил (а): 58 раз.
- Поблагодарили: 193 раз.
zelebobka » 30 июл 2014, 13:12
Это в витрины стоящие в ряд. Пять витрин (по 80 см.), переход из одной витрины в другую с помощью соединителей через отверстие в стенках. Хватит такого блока? Для этого нужна лента, блок питания, перемычки и всё или что еще?
-
zelebobka
- Светлячок
-
- Сообщений: 5
- Зарегистрирован: 29 июл 2014, 12:26
- Благодарил (а): 1 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
soyer » 30 июл 2014, 13:18
Блока хватит, больше ни чего не надо.....кроме хорошего контакта в соединениях
Yes I think to myself... what a wonderful world...
- За это сообщение автора soyer поблагодарил:
- zelebobka (30 июл 2014, 13:28)
-
soyer
- Scio me nihil scire
-
- Сообщений: 1896
- Зарегистрирован: 26 май 2010, 14:15
- Откуда: г. Барнаул
- Благодарил (а): 58 раз.
- Поблагодарили: 193 раз.
Вернуться в Питание и подключение светодиодов
Кто сейчас на форуме
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Ledsvet2017, mailru, Majestic-12 [Bot], Tenders, Яндексбот