Использование светодиодных светильников в наружной подсветке зданий и сооружений
Sergey077 » 20 ноя 2019, 19:07
Мне вот тут заказали "мигающий" светильник.
Есть у меня серийный светодиодный 10Вт, блок питания LPC-20.
Можно наверное найти "мигающее" реле на 220В, но где-то я встречал, что у драйверов есть ограничение по циклам вкл-выкл порядка 100000.
А если "мигать" будет раз в секунду, то в год вкл-выкл будет несколько миллионов.
Для типового драйвера вкл-выкл - это переходные процессы, броски тока и т.п.
То есть наверное долго такое решение не проживет...
Что скажете?
-
Sergey077
- Прожектор
-
- Сообщений: 137
- Зарегистрирован: 27 июн 2017, 23:28
- Откуда: Федоровка
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 4 раз.
George » 20 ноя 2019, 20:26
Взять подходящий диммируемый драйвер, к нему или простенькую мигалку, хоть на 555 таймере или на контроллере.
Можно спросить у adapter, если нет уверенности в своих силах.
-
George
- Scio me nihil scire
-
- Сообщений: 1721
- Зарегистрирован: 16 янв 2013, 17:06
- Откуда: Днепр
- Благодарил (а): 10 раз.
- Поблагодарили: 122 раз.
vovansk » 20 ноя 2019, 20:52
стробоскоп купить может ?
lednsk@rambler.ru
-
vovansk
- Scio me nihil scire
-
- Сообщений: 3381
- Зарегистрирован: 23 июн 2011, 12:36
- Откуда: Новосибирск
- Благодарил (а): 27 раз.
- Поблагодарили: 79 раз.
-
Invisible_Light » 20 ноя 2019, 23:17
Техзадание совсем не озвучено. Какой, всё таки, заказали светильник? Ссылка есть?
Мигание всякое можно заказать/сделать.
Например, контроллеры светодиодных лент 12/24V имеют разнообразные мигающие режимы.
Да и зачем понадобился "стробоскоп"? Для рекламной вывески?
Так, простой мигалкой сейчас никого не удивишь и не привлечёшь.
-
Invisible_Light
- Scio me nihil scire
-
- Сообщений: 6014
- Зарегистрирован: 17 июн 2012, 01:53
- Откуда: Киров
- Благодарил (а): 13 раз.
- Поблагодарили: 968 раз.
Sergey077 » 21 ноя 2019, 13:15
George писал(а):Взять подходящий диммируемый драйвер, к нему или простенькую мигалку, хоть на 555 таймере или на контроллере.
Можно спросить у adapter, если нет уверенности в своих силах.
Тоже так подумал, но где внутри светильника взять питание для модуля с 555-ой ?
Кроме того, светильники такие несколько в ряд вдоль дорожки, т.е. мигать они должны синхронно.
-
Sergey077
- Прожектор
-
- Сообщений: 137
- Зарегистрирован: 27 июн 2017, 23:28
- Откуда: Федоровка
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 4 раз.
Baikal » 21 ноя 2019, 13:53
Sergey077 писал(а):Мне вот тут заказали "мигающий" светильник.
Есть у меня серийный светодиодный 10Вт, блок питания LPC-20.
Можно наверное найти "мигающее" реле на 220В, но где-то я встречал, что у драйверов есть ограничение по циклам вкл-выкл порядка 100000.
А если "мигать" будет раз в секунду, то в год вкл-выкл будет несколько миллионов.
Для типового драйвера вкл-выкл - это переходные процессы, броски тока и т.п.
То есть наверное долго такое решение не проживет...
Что скажете?
Что включение светодиода, что включение драйвера - не самые облегчённые режимы. А у вас каждый драйвер с пусковым током 70А. Так что здесь с реле всё мимо. Правильные вариант: диммирование. Какое - на ваше усмотрение. Главное: задать профиль диммирования, чтобы и мягко стартовать и получить требуемое моргание. А может клиенту понравится плавное включение...
-
Baikal
- Прожектор
-
- Сообщений: 151
- Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 22:43
- Откуда: Latvia
- Благодарил (а): 11 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
-
George » 21 ноя 2019, 13:54
Для диммера питание отдельно и он один для всех.
Но вообще, это как прием родов по телефону... Тех. задание надо целиком, а не вырванные из контекста кусочки.
-
George
- Scio me nihil scire
-
- Сообщений: 1721
- Зарегистрирован: 16 янв 2013, 17:06
- Откуда: Днепр
- Благодарил (а): 10 раз.
- Поблагодарили: 122 раз.
BVlad » 21 ноя 2019, 16:33
Ставишь драйвер в перегруз или в недогруз и он сам мигать начнет
-
BVlad
- Scio me nihil scire
-
- Сообщений: 2016
- Зарегистрирован: 18 апр 2015, 22:10
- Откуда: Серпухов
- Благодарил (а): 24 раз.
- Поблагодарили: 144 раз.
-
Евгений 2 » 21 ноя 2019, 20:23
BVlad писал(а):Ставишь драйвер в перегруз или в недогруз и он сам мигать начнет
На днях у меня был такой случай. Замигал ( консольный на опоре) светильник. Принесли в ремонт, Как говорится сразу решил проверить подключил к сети мигает.
В угол бросил полчаса полежал опять подключил не мигает все нормально. Я его опять на улицу полчаса подморозил ( на улице где то минус двадцать) занес подключил заморгал козел. Отогрелся опять не моргает.
-
Евгений 2
- Светодиод
-
- Сообщений: 345
- Зарегистрирован: 09 июн 2015, 16:14
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 24 раз.
Светочъ » 21 ноя 2019, 20:57
Евгений 2 писал(а):BVlad писал(а):Ставишь драйвер в перегруз или в недогруз и он сам мигать начнет
На днях у меня был такой случай. Замигал ( консольный на опоре) светильник. Принесли в ремонт, Как говорится сразу решил проверить подключил к сети мигает.
В угол бросил полчаса полежал опять подключил не мигает все нормально. Я его опять на улицу полчаса подморозил ( на улице где то минус двадцать) занес подключил заморгал козел. Отогрелся опять не моргает.
Посмотри на ВАХ диода от температуры - поймешь. Драйвер работает на пределе максимального напряжения.
-
Светочъ
- Scio me nihil scire
-
- Сообщений: 5749
- Зарегистрирован: 12 янв 2011, 23:01
- Откуда: Липецк
- Благодарил (а): 143 раз.
- Поблагодарили: 197 раз.
-
Вернуться в Наружное освещение
Кто сейчас на форуме
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], dozator, ЕВ_гений, Google [Bot], Kodmig, Majestic-12 [Bot], vaccumtube, Vladimir-city, Мифодий, Яндексбот