заземление уличных светильников на столбе и закон и молнии

Использование светодиодных светильников в наружной подсветке зданий и сооружений

заземление уличных светильников на столбе и закон и молнии

Сообщение super_puper » 08 авг 2019, 15:14

есть ли обязательные требования к заземлению светильников на столбе? ведь стоб то заземлен а светильник недоступен людям наверху.. а при монтажных работах все обесточивается, к тому же болты притягивающие светильник в консоли тоже заземляют немного и краску консоли даже при притягивании сцарапывают..
вопрос:
нужно ли заземлять?:
а) по личным соображениям безопасности
б) по закону (ПУЭ?)
в) поможет ли заземление от молний или наоборот у меня был случай сгорел светильник на молнее отводе висел не заземленный консоль покрашена, крепление хомут даже краску не содрало на консоли заземленной.. вот и думаю может изза того что не был заземлен?
молния прожгла алюминий в месте касания светильника и столба громоотвода, и в месте пайки нулевого провода к линейке бп светодиодной без гальванической развязки
super_puper
Прожектор
Прожектор
 
Сообщений: 198
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 00:56
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

Re: заземление уличных светильников на столбе и закон и мол

Сообщение VA » 28 авг 2019, 12:08

а) не нужно.
б) нужно.
в) поможет, но не спасёт.
VA
Искра знания
Искра знания
 
Сообщений: 568
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 18:30
Откуда: Волгоградская обл. г.Николаевск.
Благодарил (а): 96 раз.
Поблагодарили: 40 раз.


Вернуться в Наружное освещение

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], dersp, Google [Bot], ivanko, mailru, Majestic-12 [Bot], Мифодий, Яндексбот