Power Factor (PF) – коэффициент мощности (КМ). Вычисляется с использованием среднеквадратичных значений (СКЗ) всех гармоник сигнала.
Displacement Power Factor (DPF) – смещённый коэффициент мощности. Вычисляется с использованием среднеквадратичных значений (СКЗ) только основной (первой / фундаментальной) гармоники сигнала. То есть он равен косинусу фазового сдвига между током и напряжением основной гармоники cos φ(1) = cosФ =DPF
PF = DPF или (по русски) КМ = cos φ только при гармонических (синусоидальных) сигналах. А так как форма тока искажена и не является синусоидальным сигналом , то PF ≠ DPF или КМ ≠ cos φ.
В ГОСТах и в Постановлении Правительства РФ
от 20 июля 2011 г. N 602 четко определяются и регламентируются допустимые значения именно коэффициента мощности (КМ=PF) и ни о каком cos φ речи не идет (он вообще нигде не регламентируется).
Таким образом, специалисты по светотехнике ошибочно или умышленно путают понятия и указывают в параметрах на светильник коэффициент мощности по первой гармонике DPF =cosФ , а не реальный коэффициент мощности PF, тем самым вводя в заблуждение потребителя
.