Сообщение Юрий233 » 23 сен 2016, 22:17

Идея такая. Комната 15м.кв (3*5). Линейки vld-18 (LG) по периметру потолка. Профиль угловой с полуматовым (матовым) рассеивателем (положение линейки в профиле под 45 град. к образующим поверхностям). Электрическая загрузка линеек 0.35*Pmax.
При 10 линейках получаем поток 0,35*10Вт*150 Лм/вт*10*0,6(КПД рассеивателя)=3150 Лм.
Света надо много, поэтому думаю, что маловато будет. Думаю взять 20 линеек. Кратность простая: 10 линеек последовательно позволяют не применять драйвер, а обойтись выпрямителем и простеньким линейным ИТ (при надлежащих мерах безопасности).

Ну.. кто что думает? :D
Юрий233
Светлячок
Светлячок
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 23 сен 2016, 22:00
Откуда: Омск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Освещение комнаты. Сколько линеек брать?

Сообщение Invisible_Light » 24 сен 2016, 11:42

Количества света вам точно хватит. Но стоит ли экономить на драйверах?
У вас напряжение сети нисколько не меняется?
Invisible_Light
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 5013
Зарегистрирован: 17 июн 2012, 01:53
Откуда: Киров
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 787 раз.

Re: Освещение комнаты. Сколько линеек брать?

Сообщение Юрий233 » 24 сен 2016, 13:20

Вообще довольно стабильно, да. В пределах 220...240 В. А посчитаем. Возьмем теоретический минимум 210В. Тогда выпрямленное (210*1,4)-2=292В. С учетом пульсаций 5% на накопительном конденсаторе минимальное пиковое 0,95*292=277,4. Да 2 В упадет на транзисторе ИТ. Итого 275,4В остается на диоды. 275,4/10=27,5В на одну линейку. Вполне хватает, учитывая малую загрузку.
Рассчитаем минимальный КПД такого источника. Для этого возьмем максимальное напряжение сети (275/(240*1,4))*100=82%. Очень неплохо, учитывая почти полное отсутствие пульсаций потока, помех в сеть и в окружающую среду.

Вот сырая схемка. Критика приветствуется, естественно. Эээ... да, с падением я промазал маленько, для полевика чуть больше будет, но не настолько, чтобы брать во внимание.

Еще возник вопрос: прокладывать ли герметик в стыках рассеивателя с профилем? Думаю прокладывать, т.к. срок сужбы (планируется :) ) большой и пыли может налететь даже через такие щели.
Вложения
ит светильника.GIF
Юрий233
Светлячок
Светлячок
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 23 сен 2016, 22:00
Откуда: Омск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.


Вернуться в Светодиоды в быту

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: 3Dservice, Aleksandr_A, alex_qwerty, Alexa [Bot], alexbor15, AlexVV, Andrew_Chronos, andrey22led, ArtDen, АВЗ, Андреич, Антон Кобалев, Bing [Bot], Brumor, BVlad, сергей315, СергейК, cesta, comrad, Creo, Светочъ, danic8560, divian, dozator, DreyVim, dua3, ecig, elproLED, evo, Екатерина1989, Евгений E, fesha, fivin07, Gench, Google [Bot], Google Feedfetcher, gora, hasan99, Inessa, ISKRA, ivanko, ivdor, kavlav, kentik, Kokc, kollega, Kom-Svet, kulibin, kupnu4, LED Свет Таганрог, LEDostav, Leonid06, LGT, liderled, lpt lpt, Majestic-12 [Bot], MAQ, Mbrgroup.ru, monia, Mr.PIN, MSNbot Media, Nameless, Nastya, Neposeda, newlighter, Nitro, NLT, olegbr, Олег64, papahen, Pavel Mirleda, Pensioner, pooltool, Proffsvet, ptaha, qwerty, ramsprint, recolt, Rusan, Sakoch, setrone, shonty, skaarjj, sowhat, starkon, Sveto4, Svetoplus, TATOSHKA, TD_Elura, Tenders, tio, torg, tovar66.ru, VA, vitt13, Vladimir-city, vovansk, voxy, woowi, Yahoo [Bot], yarik, Zadnitca, ФИТОХРОМ.РФ, Василий177, Владимир Алексеевич, Данил, ИсточникСвета, Игорь Владимирович, изобретатель, молодой дед, НеАйс, низя, ТДК, Яндексбот