Нужен светильник для жаркого помещения.

Освещение предприятий, офисов, улицы с помощью светодиодов. Готовые решения и конструкция светодиодных светильников для работы в производственных условиях.

Нужен светильник для жаркого помещения.

Сообщение Шагин В.А. » 30 май 2016, 12:23

Товарищи нужен совет, есть помещение, литейный цех, температура может подниматься до +60 (заявляет заказчик) нужно подобрать светильник что бы выдерживал такие температуры.
ООО "СветКом" +79642407574
8(351) 225-19-86
e-mail: svetcom.chel@mail.ru
Шагин В.А.
Светильник
Светильник
 
Сообщений: 73
Зарегистрирован: 23 май 2016, 12:40
Откуда: Челябинск
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

Re: Нужен светильник для жаркого помещения.

Сообщение изобретатель » 30 май 2016, 13:00

Литейка это не только температура, но и испарения и возгонка различной дряни, поэтому только стекло. Сами диоды могут быть оформлены по разному, но в любом случае использовать в пониженном режиме чтобы снизить собственное тепловыделение, ну и обеспечить достаточную площадь радиатора. Систему питания желательно вынести в более прохладное помещение, можно использовать стандартные блоки 24 вольта на расчетную мощность. Кстати, температура на верху может быть значительно выше 60.
Нет ничего невозможного, если хорошо подумать
http://led-str.ru
Аватар пользователя
изобретатель
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 8036
Зарегистрирован: 01 сен 2010, 10:36
Откуда: Стерлитамак
Благодарил (а): 92 раз.
Поблагодарили: 412 раз.

Re: Нужен светильник для жаркого помещения.

Сообщение voxy » 30 май 2016, 13:15

Зачем светодиоды там ?!
Экономия чего ?!

Создать проблему, а потом с ней бороться... :twisted:
Мы сделаем выбор за Вас. http://ledsvetpro.ru/
Аватар пользователя
voxy
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 1011
Зарегистрирован: 11 фев 2012, 19:56
Откуда: Пенза
Благодарил (а): 403 раз.
Поблагодарили: 62 раз.

Re: Нужен светильник для жаркого помещения.

Сообщение kulibin » 31 май 2016, 08:31

В принципе проблема имеет решение в виде светильника с избыточным радиатором. Мы делали такие на хлебозавод, работают возле печей вот уже 5 лет. Раз в два года меняем матрицы. :) Последняя замена была в конце прошлого года. Думаю - теперь срок замены увеличится раза в два, так как за это время эффективность матриц выросла примерно на 50%. Драйвера, что характерно, живут нормально.
Не спрашивай Россию - что она для тебя сделала. Спроси себя - что ты сделал для нее.
Аватар пользователя
kulibin
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 18409
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 03:34
Откуда: Барнаул
Благодарил (а): 49 раз.
Поблагодарили: 907 раз.


Вернуться в Светодиоды в промышленности

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: БАЛАБОЛ, 887, _RUS73_, adapter, Aleksandr_A, alex_qwerty, Alexa [Bot], alexber, AlexNik, AlexS, AlexVV, Algo, Altyc, ArtBorn, Андрей Пелевин, Андрей Эффест, Baikal, be-zone, Beer100, Bing [Bot], Brumor, BVlad, сергей315, cesta, Cromulus, cvbn145, danic8560, Daria, Dimonds75, DNL, doctor9911, Екатерина1989, Евгений E, ForwardEnergy, George, Google [Bot], Google Feedfetcher, ISKRA, ivanko, ivdor, Just, kaland, kentik, Kirill-LED, kollega, Kom-Svet, Krasnodar, kulibin, ledintero, LedOptS, Ledsvet2017, LESSAN, LGT, mailru, Majestic-12 [Bot], Maksut_1981, MAQ, Mary1991, Michail, MiramLED, monia, mousnya, MSNbot Media, Myrzilka, Nitro, nod32, olegbr, Олег64, papahen, pcprofiles, Pensioner, PMZ, Proffsvet, projblack, ramsprint, readmy, recolt, Rusreall, Sa300d, Sega_ekb66, sergei28, Shrreckky, sibec, skal, soratnik, SotM, starkon, Struzhkin, sva, svetkost, Svetoplus, TD_Elura, TDConsource, tio, Tochka 142ru., tovar66.ru, Valletos, vitt13, vk, Vladimir-city, VladLed, voxy, Wk88, Yahoo [Bot], Yakov_777, yarik, Zadnitca, казанец, Владимир I, искатель, низя, ТехСвет, Шагин В.А., Яндексбот