Сообщение Sa300d » 01 мар 2017, 16:09

twiss писал(а):Всем привет, возникла проблема.
Подскажите, в чем может быть причина и решение.

уши крепления я отломал, когда разбирал блок питания.
В середине блока какой-то трансформатор, где как раз потемнение компаунда
И на одном блоке вздутая крышка малого конденсатора.
Большой залит компаундом и не видно состояние
Изображение
Изображение

Можно фото светильника? По фото - блоки питания жаренные.
Аватар пользователя
Sa300d
Искра знания
Искра знания
 
Сообщений: 415
Зарегистрирован: 16 авг 2015, 01:48
Откуда: Москва-Торопец
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 26 раз.

Re: вопрос по освещению цеха. какие подобрать светильники?

Сообщение twiss » 13 мар 2017, 15:29

Пришли блоки.

Мы отправляли 9 блоков на диагностику и замену (если подтвердится гарантийный случай.)
Нам их заменили и прислали новые.
К сожалению не было акта о причинах замены. Буду звонить - узнавать.
twiss
Фонарик
Фонарик
 
Сообщений: 20
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 00:41
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: вопрос по освещению цеха. какие подобрать светильники?

Сообщение Altyc » 13 мар 2017, 20:54

Вечер добрый!
Вот по тому то мало кто любит связываться с залитыми компаундом блоками питания!

А на фото, реальная жесть! ;)
ООО "НПП-Паритет"
Аватар пользователя
Altyc
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 1836
Зарегистрирован: 20 апр 2015, 18:46
Откуда: Новосибирская область, поселок Краснообск
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 23 раз.

Re: вопрос по освещению цеха. какие подобрать светильники?

Сообщение olegbr » 13 мар 2017, 21:29

Altyc писал(а):Вечер добрый!
Вот по тому то мало кто любит связываться с залитыми компаундом блоками питания!

А на фото, реальная жесть! ;)

Мне один залили - компауд типа желе очень густого. Отрицательного ничего о таком не слышал.
olegbr
Искра знания
Искра знания
 
Сообщений: 699
Зарегистрирован: 30 дек 2014, 23:34
Откуда: Томск
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 15 раз.

Re: вопрос по освещению цеха. какие подобрать светильники?

Сообщение Altyc » 14 мар 2017, 07:18

olegbr писал(а):
Altyc писал(а):Вечер добрый!
Вот по тому то мало кто любит связываться с залитыми компаундом блоками питания!

А на фото, реальная жесть! ;)

Мне один залили - компауд типа желе очень густого. Отрицательного ничего о таком не слышал.


Приветствую.
Ну, как мне кажется, ровно до того момента, пока ничего не вышло из строя и не пришлось разбирать или чинить...
Вот только после этого и вылазят прелести залитости блоков питания, хотя, справедливости ради, густой компаунд, может и ничего, в отличии от того, что твердеет после заливки!
ООО "НПП-Паритет"
Аватар пользователя
Altyc
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 1836
Зарегистрирован: 20 апр 2015, 18:46
Откуда: Новосибирская область, поселок Краснообск
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 23 раз.

Re: вопрос по освещению цеха. какие подобрать светильники?

Сообщение olegbr » 14 мар 2017, 10:43

Altyc писал(а):
olegbr писал(а):
Altyc писал(а):Вечер добрый!
Вот по тому то мало кто любит связываться с залитыми компаундом блоками питания!

А на фото, реальная жесть! ;)

Мне один залили - компауд типа желе очень густого. Отрицательного ничего о таком не слышал.


Приветствую.
Ну, как мне кажется, ровно до того момента, пока ничего не вышло из строя и не пришлось разбирать или чинить...
Вот только после этого и вылазят прелести залитости блоков питания, хотя, справедливости ради, густой компаунд, может и ничего, в отличии от того, что твердеет после заливки!

Пошел к электронщикам. Они посмотрели - сказали блок сдох. Пока они курить ходили я прежний компауд типа резины вынул (китайский). Возвращаются - ошиблись, не ту нагрузку подсунули. Ну пришлось залить тем, что завод электроники использует ::D
olegbr
Искра знания
Искра знания
 
Сообщений: 699
Зарегистрирован: 30 дек 2014, 23:34
Откуда: Томск
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 15 раз.

Пред.

Вернуться в Светодиоды в промышленности

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: БАЛАБОЛ, Ale2, Aleksandr_A, alex_qwerty, Alexa [Bot], Andrey54, Артём Кимас, b00gieman, Bing [Bot], Brumor, сергей315, comrad, Светочъ, den brin, FLAGG, Gench, George, Google [Bot], Google Feedfetcher, govoruhin87, iddrug, igorynus, kislovsky, Kokc, LE, Ledsvet2017, Ledzuk88, Lexako, LGT, Litesvet.ru, Lopar, mailru, Majestic-12 [Bot], mb, Michail, olegbr, Олжас, Pavel Mirleda, projector499, ptaha, ramsprint, s5irit, sibec, skal, Solar54, starkon, tio, tpo5171, tpyc, VelvaS, Vladimir-city, VladLed, Zadnitca, Zaur, zQ, Пашка177, ИсточникСвета, молодой дед, низя, энергосбережение19, ЭТИС, Яндексбот