Проблема -выбивает автомат при включении ....

Освещение предприятий, офисов, улицы с помощью светодиодов. Готовые решения и конструкция светодиодных светильников для работы в производственных условиях.

Проблема -выбивает автомат при включении ....

Сообщение alex187 » 27 июл 2015, 01:32

На одном автомате сидят 16 светильников 35 Вт. Потребляемый ток - 2,7 Ампера. Но при включении 10А автомат АВВ выбивает. Потом все работает сутками без проблем. Кто-нить сталкивался - как это обойти? Может части светильников сделать включение через несколько секунд? Может кто обходил эти проблемы? Замена автомата на более мощный - сложно объяснить заказчику .....
Весь спектр "Arlight" по взаимовыгодным ценам.
alex187
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 1164
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 01:43
Откуда: Королев
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 46 раз.

Re: Проблема -выбивает автомат при включении ....

Сообщение Invisible_Light » 27 июл 2015, 01:51

Может быть поставить NTC термисторы на входы драйверов? Существуют с разными начальными сопротивлениями и мощностью.
Любой импульсник при включении бросок тока с искрой даёт, даже маломощные USB зарядники для смартфонов/планшетников. А тут все разом, да и помощнее будут.
Invisible_Light
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 5430
Зарегистрирован: 17 июн 2012, 01:53
Откуда: Киров
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 876 раз.

Re: Проблема -выбивает автомат при включении ....

Сообщение alex187 » 27 июл 2015, 02:09

Invisible_Light писал(а):Может быть поставить NTC термисторы на входы драйверов? Существуют с разными начальными сопротивлениями и мощностью.
Любой импульсник при включении бросок тока с искрой даёт, даже маломощные USB зарядники для смартфонов/планшетников. А тут все разом, да и помощнее будут.


Какие предложите? Есть ли опыт использования или только додумки? Завтра будет разбор полетов - что-то надо сказать умное ...((((
Весь спектр "Arlight" по взаимовыгодным ценам.
alex187
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 1164
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 01:43
Откуда: Королев
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 46 раз.

Re: Проблема -выбивает автомат при включении ....

Сообщение BVlad » 27 июл 2015, 02:21

Пусковой ток большой. Попробуй поставить автомат с характеристикой D.
Бессонов Владимир
+79057749894
telrad@mail.ru

За это сообщение автора BVlad поблагодарил:
alex187 (27 июл 2015, 03:15)
BVlad
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 1120
Зарегистрирован: 18 апр 2015, 22:10
Откуда: Серпухов
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 68 раз.

Re: Проблема -выбивает автомат при включении ....

Сообщение Светочъ » 27 июл 2015, 02:44

alex187 писал(а):На одном автомате сидят 16 светильников 35 Вт. Потребляемый ток - 2,7 Ампера. Но при включении 10А автомат АВВ выбивает. Потом все работает сутками без проблем. Кто-нить сталкивался - как это обойти? Может части светильников сделать включение через несколько секунд? Может кто обходил эти проблемы? Замена автомата на более мощный - сложно объяснить заказчику .....


Драйвера с низким КМ-большой зарядный ток входных электролитов.
http://www.newener.ru
Skype: logvlad2
newener(собака)yandex.ru
Аватар пользователя
Светочъ
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 5169
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 23:01
Откуда: Набережные Челны
Благодарил (а): 134 раз.
Поблагодарили: 175 раз.

Re: Проблема -выбивает автомат при включении ....

Сообщение alex187 » 27 июл 2015, 03:13

BVlad писал(а):Пусковой ток большой. Попробуй поставить автомат с характеристикой D.


Наиболее распространены автоматы с характеристикой C, также часто встречаются типы B и D.
"С" подходят для большинства бытовых и общепромышленных применений при питании нагрузок с малыми и средними пусковыми токами.
"В" имеют более чувствительный ЭмР, поэтому их применение особенно предпочтительно в "ветхих" сетях с малыми ожидаемыми ТКЗ. Эти АВ устойчиво работают с абсолютным большинством бытовых нагрузок (т.е. не происходит ложных срабатываний из-за пусковых токов).
"D" имеют пониженную чувствительность при КЗ и могут быть рекомендованы для применения в качестве вводных для повышения шансов селективности с нижестоящими групповыми АВ при КЗ. Для защиты групповых линий их следует применять только в обоснованных случаях при больших пусковых токах нагрузок.

Попробую купить завтра автомат с литерой "D". Поставить. Инфо выложу.
Весь спектр "Arlight" по взаимовыгодным ценам.
alex187
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 1164
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 01:43
Откуда: Королев
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 46 раз.

Re: Проблема -выбивает автомат при включении ....

Сообщение alex187 » 27 июл 2015, 03:14

Светочъ писал(а):
alex187 писал(а):На одном автомате сидят 16 светильников 35 Вт. Потребляемый ток - 2,7 Ампера. Но при включении 10А автомат АВВ выбивает. Потом все работает сутками без проблем. Кто-нить сталкивался - как это обойти? Может части светильников сделать включение через несколько секунд? Может кто обходил эти проблемы? Замена автомата на более мощный - сложно объяснить заказчику .....


Драйвера с низким КМ-большой зарядный ток входных электролитов.


Драйвера наши - не хотел бы их менять ...((((
Весь спектр "Arlight" по взаимовыгодным ценам.
alex187
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 1164
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 01:43
Откуда: Королев
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 46 раз.

Re: Проблема -выбивает автомат при включении ....

Сообщение vtral » 27 июл 2015, 06:49

Так и не понял, выбивает с какой характеристикой?
Не должно выбивать стандартный с характеристикой С.
D ставят при тяжелых затяжных запусках мощных электродвигателей обычно.

Если реально выбивает С, то действительно лучше разделить светильники на группы и включать с задержкой времени, можно даже в автоматическом режиме, установив рядом с автоматом реле времени. Буквально пары секунд будет достаточно скорее всего.
Троллей игнорирую. Пусть дохнут с голода.
vtral
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 3579
Зарегистрирован: 23 дек 2012, 15:11
Откуда: Юг Западной Сибири
Благодарил (а): 38 раз.
Поблагодарили: 223 раз.

Re: Проблема -выбивает автомат при включении ....

Сообщение BVlad » 27 июл 2015, 12:32

Не всегда есть техническая возможность группы разделить. Я не считаю установку автомата D лучшим решением, но если нет возможности разделить группы. то это самый безболезненный способ. Ну или менять драйвера.
На самом деле с МГЛ подобные вещи не редко происходят. Там пусковые токи в разы выше номинала из за дросселей и кондеев на входе
Бессонов Владимир
+79057749894
telrad@mail.ru
BVlad
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 1120
Зарегистрирован: 18 апр 2015, 22:10
Откуда: Серпухов
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 68 раз.

Re: Проблема -выбивает автомат при включении ....

Сообщение papahen » 27 июл 2015, 16:16

Есть ещё способ, в том же щите последовательно нагрузке поставить мощную галогенку в защитном кожухе.
Она гореть будет только во время заряда кондеров, но щит должен быть железным , либо сделать выносную.
89658519969 александр
znaksvet.ru
is-led.ru
знаксвет.рф
Аватар пользователя
papahen
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 1298
Зарегистрирован: 03 авг 2011, 23:08
Откуда: ижевск
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 132 раз.

Re: Проблема -выбивает автомат при включении ....

Сообщение skal » 27 июл 2015, 16:30

Автомат увеличить до 16А. Или играть с разделением включения светильников.
Какое сечение проводов в группе?
Аватар пользователя
skal
Искра знания
Искра знания
 
Сообщений: 560
Зарегистрирован: 22 апр 2011, 17:11
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 11 раз.

Re: Проблема -выбивает автомат при включении ....

Сообщение alex187 » 28 июл 2015, 01:45

skal писал(а):Автомат увеличить до 16А. Или играть с разделением включения светильников.
Какое сечение проводов в группе?


Так и порешили. Увеличить до 16А. Дальше будем посмотреть ....
Весь спектр "Arlight" по взаимовыгодным ценам.
alex187
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 1164
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 01:43
Откуда: Королев
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 46 раз.

Re: Проблема -выбивает автомат при включении ....

Сообщение Aleksandr_A » 28 июл 2015, 22:05

Ищите в кабеле коротыш, не явный. Гвоздь, шуруп, потертость кабеля на корпус (землю), разделка кабеля.

16А тоже будет выбивать.

D ставить - это уже совсем дурость. На сколько я помню D пропускает до 20Iн (т.е 200А) во время перегрузки пары секунд, 1.5Iн 1-2 часа. А коротыш что В, что С, что D отрабатывает :)
Велед.рф светодиодные комплектующие
Aleksandr_A
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 2478
Зарегистрирован: 23 мар 2013, 00:57
Откуда: Челябинск
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 85 раз.

Re: Проблема -выбивает автомат при включении ....

Сообщение alex187 » 29 июл 2015, 01:12

Aleksandr_A писал(а):Ищите в кабеле коротыш, не явный. Гвоздь, шуруп, потертость кабеля на корпус (землю), разделка кабеля.

16А тоже будет выбивать.

D ставить - это уже совсем дурость. На сколько я помню D пропускает до 20Iн (т.е 200А) во время перегрузки пары секунд, 1.5Iн 1-2 часа. А коротыш что В, что С, что D отрабатывает :)



Что искать в 40 щитах? Одно и тоже в 40 щитах!
Весь спектр "Arlight" по взаимовыгодным ценам.
alex187
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 1164
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 01:43
Откуда: Королев
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 46 раз.

Re: Проблема -выбивает автомат при включении ....

Сообщение Proizvoditel » 29 июл 2015, 01:21

А что за драйвера ? Надо устранять источник проблемы, а замена автоматов не есть хорошо.
что на светодиод подашь, то и получишь
Proizvoditel
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 2563
Зарегистрирован: 15 ноя 2011, 01:25
Откуда: Москва
Благодарил (а): 101 раз.
Поблагодарили: 173 раз.

След.

Вернуться в Светодиоды в промышленности

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: 3Dservice, большой, adapter, Aleksandr_A, alex_qwerty, alex_v, Alexa [Bot], Altyc, AmmayGlaskappema, Андрей Эффест, Bing [Bot], Brumor, BVlad, сергей315, comrad, Свет-Амур, Светочъ, danic8560, dendy, diotech.ru, DNL, dua3, evidence, FLAGG, Gench, Google [Bot], Google Feedfetcher, greega, Iurii38, ivanjiang, kentik, kulibin, Ledsvet2017, Leonid06, LESSAN, Luch_sveta, Majestic-12 [Bot], MAQ, mehlsistKeync, Meredian, Michail, Nameless, nicksnn, oleg7138, olegbr, optomled, Pavel Mirleda, PMZ, ptaha, ramsprint, recolt, Reneo, RubinPaG, Seomank, sibec, sl-com, SvetitLED, Sveto4, Tianes, tio, Tochka 142ru., VA, VeraFlora, vovansk, voxy, Yahoo [Bot], yarik, zirconvz, Zmiter, Прочнист, Игорь Владимирович, низя, энергосбережение19, Яндексбот