Схема с гасящим конденсатором, расчет.

Обсуждаем построение светодиодных драйверов, особенности питания разных типов светодиодов.

Re: Схема с гасящим конденсатором, расчет.

Сообщение ВикНик » 12 мар 2015, 23:16

d19codec писал(а):
Invisible_Light писал(а):Какая схема диодов на линейке? Падение (по представленному расчету) 12V ??
Тогда конденсаторный драйвер не желателен, лучше нормальный сетевой ШИМ. Мало напряжение, большой ток.

12 параллельных групп, по 3 светодиода последовательно в каждой с резистором.
Линейки пока в пути, но пишут что по 0,8А каждая линейка кушает, при ограничении только по напряжению в 12В.
А подключать нужно по 2 линейки, параллельно или последовательно - это уже не важно. Больше двух к одному источнику питания вряд ли буду подключать, т.к. будут стоять далеко друг от друга.
"лучше нормальный сетевой ШИМ" - т.е. драйвер? Хочется бюджетно само собой. Думал тогда прикупить блок питания по 200 рублей за штуку, с заявленными характеристиками 12В 2А, и подключать по 2 линейки к таким.


Вы откуда :?:
Когда придут линейки, померяйте ток/поделите на кол-во парал. цепочек (или на резисторе напряжение и разделите на номинал),
Редко встречаются линейки, даже с 0,5а (пол-метра 36светиков)...
С дешевыми БП 12В 2А, тоже недавно получил облом, купил 10шт, а они сгорают на 0,8а, 0,6А держат долговременно (в открытом виде)--разобранном...
ВикНик
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 1621
Зарегистрирован: 08 мар 2011, 23:26
Откуда: Харьков
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 122 раз.

Re: Схема с гасящим конденсатором, расчет.

Сообщение d19codec » 12 мар 2015, 23:40

Я тоже уже знаком с разными обещаниями от электроники, которым она не соответствует.
Но пока 12 вольтовые БП не тестировал, вот бы обзор найти на китайские.
Из китайских только 5 вольтовые под usb знаю какие хорошие.
Но по данному вопросу пойду искать тему по БП. Драйверы явно дороже будут.
d19codec
Светильник
Светильник
 
Сообщений: 84
Зарегистрирован: 06 янв 2012, 19:54
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

Re: Схема с гасящим конденсатором, расчет.

Сообщение SHOPPING » 14 май 2015, 02:07

Добрый вечер!
Вопрос по теме.
В лампочке на 6 светиков 5730 с током примерно 44мА 18В стоял фильтрующий кондер 47мФ , заменил его на 2,2мФ -- после включения сгорели пару светиков как-то перекрестно.... этот кондер прекрасно работал в кукурузине 50мА 80В.
Почему, он ведь вроде как фильтрующий, чтобы пульсации не так сильно были?
Время расставит всё на свои места и многим станет стыдно, даже за свои мысли...
SHOPPING
Фонарик
Фонарик
 
Сообщений: 26
Зарегистрирован: 13 апр 2015, 01:25
Откуда: Укропия, Миколаїв
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Простейшая схема блока питания (драйвера)

Сообщение Павел12345 » 29 июл 2015, 20:07

Доброго времени суток. Нашёл в сети элементарную схему питания для светодиодного освещения. Хочу предложить её вашему вниманию. Собрал по этой схеме настольную лампу, работает уже год. Стоимость деталей для электросхемы такая минимальная, что ниже некуда. Схема подойдёт для питания от напряжения 380 Вольт и 220 Вольт. Только подобрать, расчитать параметры деталей. Сама схема - это диодный мостик, на который и нагружается Ваше светодиодное освещение. Например в кухне. Запитать можно что Вам угодно, например 1 светодиод, или мощное освещение магазина, с использованием любых светодиодных матриц. Если подключить диодный мостик к напряжению 220 Вольт, естественно на зажимах постоянного напряжения и будет 220 Вольт. На это напряжение можно подключить последовательно например какое-то количество мощных, даже разных по мощности матриц, с тем расчётом, что ток в этой последовательной цепи будет равен, или будет меньше тока той матрицы из этой цепочки, у которой самый минимальный рабочий ток. Если же Вы хотите запитать от моста маломощный светодиод с напряжением 3 Вольта, тогда в схему необходимо включить последовательно с диодным мостом, конденсатор, для того что бы львиная доля напряжения упала на этом конденсаторе. И ещё, на зажимы постоянного напряжения моста надо включить защитный диод. И ещё крохотный ньюанс, на конденсатор сажаем высокоомное сопротивление. Всё. Схему нарисую попозже, и отвечу на все вопросы. Задавайте не стесняйтесь.

[mod] Перенес из "новой" темы новичка, чтоб не плодить.
Павел12345
Фонарик
Фонарик
 
Сообщений: 27
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 18:18
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Схема с гасящим конденсатором, расчет.

Сообщение adapter » 29 июл 2015, 20:47

Если подключить диодный мостик к напряжению 220 Вольт, естественно на зажимах постоянного напряжения и будет 220 Вольт.

До сегодняшнего дня, на выходе моста, было пульсирующее напряжение с амплитудой 220х1,41=311V.
adapter
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 1117
Зарегистрирован: 12 фев 2010, 21:09
Откуда: Новосибирск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 61 раз.

Re: Схема с гасящим конденсатором, расчет.

Сообщение молодой дед » 30 июл 2015, 00:15

adapter писал(а):
Если подключить диодный мостик к напряжению 220 Вольт, естественно на зажимах постоянного напряжения и будет 220 Вольт.

До сегодняшнего дня, на выходе моста, было пульсирующее напряжение с амплитудой 220х1,41=311V.


Уважаемый Павел12345 , почему то мне кажется, что то что на выходе моста, пульсирующее напряжение с амплитудой 220х1,41=311V, для вас является откровением.
Прочтите эту ветку с самого начала, узнаете много интересного для себя.
молодой дед
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 1625
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 02:07
Откуда: г. Калининград
Благодарил (а): 38 раз.
Поблагодарили: 40 раз.

Re: Схема с гасящим конденсатором, расчет.

Сообщение Павел12345 » 30 июл 2015, 03:47

Ещё раз здравствуйте. 1.41 - неточная цифра. 2^0.5 так оно точнее. Если в теме достаточно много ответов, значит не так всё просто как кв. корень из двух...
Павел12345
Фонарик
Фонарик
 
Сообщений: 27
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 18:18
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Схема с гасящим конденсатором, расчет.

Сообщение Invisible_Light » 30 июл 2015, 04:14

Суть не в степени точности числа "корень из двух", а в том, что тема простого и дешевого подключения светодиодов к сети 220V 50Гц не нова. Китайцы бОльшую часть светодиодных ламп штампуют именно по этой схеме.
При всей простоте у данного способа подключения имеются существенные недостатки.
В связи с последними требованиями к светодиодные изделиям, один из недостатков - низкий cos f.
Не говоря о достаточно заметной пульсации света. И т.д. и т.п.
Данная схема используется в лампах и светильниках с небольшим током и мощностью.
Invisible_Light
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 6014
Зарегистрирован: 17 июн 2012, 01:53
Откуда: Киров
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 968 раз.

Re: Схема с гасящим конденсатором, расчет.

Сообщение изобретатель » 31 июл 2015, 10:15

Invisible_Light писал(а):Суть не в степени точности числа "корень из двух", а в том, что тема простого и дешевого подключения светодиодов к сети 220V 50Гц не нова. Китайцы бОльшую часть светодиодных ламп штампуют именно по этой схеме.
При всей простоте у данного способа подключения имеются существенные недостатки.
В связи с последними требованиями к светодиодные изделиям, один из недостатков - низкий cos f.
Не говоря о достаточно заметной пульсации света. И т.д. и т.п.
Данная схема используется в лампах и светильниках с небольшим током и мощностью.

Низкий косинус емкостного БП частично компенсирует индуктивный характер трансформаторов подстанций и подводящих линий, так что для линий электропередач не намного хуже!
Пульсации вполне приемлемы при установке на выходе электролита емкостью 100 мф. на каждые 100-150 ма.
Оптимальная нагрузка диодных цепей при питании емкостным БП 70-200 вольт.
Мощность светильника с таким БП может достигать 30-40 ватт. При больших мощностях требуются большие номиналы деталей и растет цена и габариты. Кроме этого пленочные конденсаторы больших емкостей ощутимо гудят.
При подключении большого количества светильников с емкостными БП на один выключатель происходит сильное искрение при включении, это надо учитывать.
Нет ничего невозможного, если хорошо подумать
http://led-str.ru

За это сообщение автора изобретатель поблагодарил:
Егор_СПб (27 окт 2015, 01:38)
Аватар пользователя
изобретатель
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 8038
Зарегистрирован: 01 сен 2010, 10:36
Откуда: Стерлитамак
Благодарил (а): 92 раз.
Поблагодарили: 416 раз.

Re: Схема с гасящим конденсатором, расчет.

Сообщение большой » 01 авг 2015, 13:16

изобретатель писал(а):При подключении большого количества светильников с емкостными БП на один выключатель происходит сильное искрение при включении, это надо учитывать.

Эту проблему плавным розжигом для галогенок можно решить?
большой
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 1042
Зарегистрирован: 22 ноя 2011, 16:07
Откуда: опорный край державы
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 36 раз.

Re: Схема с гасящим конденсатором, расчет.

Сообщение изобретатель » 01 авг 2015, 14:22

большой писал(а):
изобретатель писал(а):При подключении большого количества светильников с емкостными БП на один выключатель происходит сильное искрение при включении, это надо учитывать.

Эту проблему плавным розжигом для галогенок можно решить?

Не решить, характер нагрузки не тот. Если проблема серьезна, ставьте пускатель.
Нет ничего невозможного, если хорошо подумать
http://led-str.ru
Аватар пользователя
изобретатель
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 8038
Зарегистрирован: 01 сен 2010, 10:36
Откуда: Стерлитамак
Благодарил (а): 92 раз.
Поблагодарили: 416 раз.

Re: Схема с гасящим конденсатором, расчет.

Сообщение 0Hz_DC_only » 16 авг 2015, 16:19

изобретатель писал(а):Если проблема серьезна, ставьте пускатель.

А почему пускатель (пушка по воробьям ИМХО), а не NTC термисторы в каждый светильник?
http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=8801
Аватар пользователя
0Hz_DC_only
Искра знания
Искра знания
 
Сообщений: 583
Зарегистрирован: 31 мар 2011, 17:48
Откуда: Татарстанда
Благодарил (а): 93 раз.
Поблагодарили: 46 раз.

Re: Схема с гасящим конденсатором, расчет.

Сообщение ivdor » 16 авг 2015, 16:30

Потому что никто не хочет лезть снова в каждый светильник :)
Как вариант - поставить в разрыв фазы перед светильником
Оно и не что-либо как и не как-либо что. А что касательно относительно - то безусловно. Оно и не надо было бы, но доведись такое дело - вот я вам и пожалуйста. Я все.

PS: используйте вышеприведенную информацию на свой страх и риск..
Аватар пользователя
ivdor
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 3851
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 00:49
Откуда: Псков, СЗФО.
Благодарил (а): 24 раз.
Поблагодарили: 270 раз.

Re: Схема с гасящим конденсатором, расчет.

Сообщение изобретатель » 16 авг 2015, 22:47

0Hz_DC_only писал(а):
изобретатель писал(а):Если проблема серьезна, ставьте пускатель.

А почему пускатель (пушка по воробьям ИМХО), а не NTC термисторы в каждый светильник?
http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=8801

По толпе воробьев можно и из пушки ( большая группа светильников).
Нет ничего невозможного, если хорошо подумать
http://led-str.ru
Аватар пользователя
изобретатель
Scio me nihil scire
Scio me nihil scire
 
Сообщений: 8038
Зарегистрирован: 01 сен 2010, 10:36
Откуда: Стерлитамак
Благодарил (а): 92 раз.
Поблагодарили: 416 раз.

Re: Схема с гасящим конденсатором, расчет.

Сообщение 0Hz_DC_only » 17 авг 2015, 01:37

Тогда уж 2 пускателя. Общий пусковой резистор (калорифер на 2кВт например) последовательно с нагрузкой ограничивает её зарядный ток, а через некоторое время закорачивается вторым пускателем.
Можно и многоступенчатый пуск на тиристорах соорудить.
Аватар пользователя
0Hz_DC_only
Искра знания
Искра знания
 
Сообщений: 583
Зарегистрирован: 31 мар 2011, 17:48
Откуда: Татарстанда
Благодарил (а): 93 раз.
Поблагодарили: 46 раз.

Пред.След.

Вернуться в Питание и подключение светодиодов

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], dersp, Google [Bot], mailru, Majestic-12 [Bot], Мифодий, Яндексбот


cron